请教关于UL的问题
请教关于UL的问题
“All live parts need to be enclosed in a rated 5-VA UL Flame class enclosure“是什么意思啊?
全部回复(8)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
rock123
LV.5
2
2007-01-28 22:15
意思是:所有的带电零部件需要的塑胶外壳的防火等级为5VA.
不知道理解是否正确
0
回复
提示
rcslchm
LV.1
3
2007-01-29 09:42
@rock123
意思是:所有的带电零部件需要的塑胶外壳的防火等级为5VA.不知道理解是否正确
我的理解是:所有带电零部件的封闭须满足额定5-VA UL 火焰 的封闭等级
0
回复
提示
kevin1946
LV.6
4
2007-01-29 09:59
@rcslchm
我的理解是:所有带电零部件的封闭须满足额定5-VAUL火焰的封闭等级
你理解的不对,rock123的说法是正确的!字面的意思"所有的带电零部件应密封在UL阻燃等级5VA的外壳内"
Flame class:燃烧等级,也是阻燃等级/防火等级
Enclosure:外壳
0
回复
提示
rcslchm
LV.1
5
2007-01-29 14:05
@kevin1946
你理解的不对,rock123的说法是正确的!字面的意思"所有的带电零部件应密封在UL阻燃等级5VA的外壳内"Flameclass:燃烧等级,也是阻燃等级/防火等级Enclosure:外壳
谢谢!5-VA等效于常规说法的几级(比如V-0,V-1等)?
0
回复
提示
kevin1946
LV.6
6
2007-01-29 15:46
@rcslchm
谢谢!5-VA等效于常规说法的几级(比如V-0,V-1等)?
5V本身就是一个等级,分为5VA,5VB,和V0的测试方法不同,一般稍优于V-0,有部分材料可以同时满足2个等级!
0
回复
提示
rcslchm
LV.1
7
2007-01-29 18:53
@kevin1946
5V本身就是一个等级,分为5VA,5VB,和V0的测试方法不同,一般稍优于V-0,有部分材料可以同时满足2个等级!
再次感谢.
0
回复
提示
mikeyao1
LV.2
8
2007-01-30 17:20
@rcslchm
再次感谢.
请问你们是专门从事UL认证的吗,
0
回复
提示
hohoben
LV.2
9
2007-02-03 12:46
@kevin1946
你理解的不对,rock123的说法是正确的!字面的意思"所有的带电零部件应密封在UL阻燃等级5VA的外壳内"Flameclass:燃烧等级,也是阻燃等级/防火等级Enclosure:外壳
right,UL507中见过这样的要求