• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

半桥波形,为什么死区时间有尖峰

半桥波形如图,为什么死区时间有如此大的尖峰?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170047360.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
jiaoao
LV.9
2
2007-01-29 13:17
应该是漏感造成的
0
回复
wangmn
LV.4
3
2007-01-30 08:38
@jiaoao
应该是漏感造成的
第一次布板试验正常,第二次布板就这样了,元件还是原来那些元件.
0
回复
hsktm
LV.1
4
2007-01-30 09:56
感觉像是后画上去的,
你测试的是哪个点的?
先根据自己的猜想电路提供一下信息
你可以把电源后面的滤波器件先拆除看一下,另外是不是并的电容的事情
0
回复
wangmn
LV.4
5
2007-01-30 10:54
@hsktm
感觉像是后画上去的,你测试的是哪个点的?先根据自己的猜想电路提供一下信息你可以把电源后面的滤波器件先拆除看一下,另外是不是并的电容的事情
这是对管中点的波形.
尖峰是我后画上去的.画上去的是换了板子之后的波形,原来的波形是还算正常的波形.
0
回复
ma505
LV.3
6
2013-07-19 15:12
@wangmn
这是对管中点的波形.尖峰是我后画上去的.画上去的是换了板子之后的波形,原来的波形是还算正常的波形.
楼主最后解决没有
0
回复
2017-05-05 08:27
我的也有类似情况,在驱动波形上,死区有2V左右的尖峰,不知道这个电压在开机的瞬间是不是会变高,而导致炸管

0
回复