• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教关于40KUPS与发电机连接问题???????

请教各位:
我局使用40KW的UPS,最近要求另购一台发电机,小弟对发电机不是太懂,请各位指点:
1.对于40KW的UPS,负载率为40%,那么需要选购多大KW的电机呢???
2.如果电机放在UPS前的话,是不是对电机的功率大小有严格要求呢?是不是多大功率的电机对UPS都无影响??
3.有人推荐1万多元的40KW的发电机,性能好吗????哪种牌子的好??
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
ldups
LV.3
2
2007-02-08 12:22
建议以UPS两倍容量来选择发电机容量
0
回复
yyhtl
LV.4
3
2007-02-08 15:31
现在负载40%,将来不增加了么?如果满载了你还用40KW的油机就啥也带不动了.应该向二楼的说的,至少要2倍UPS容量,也就是80K才行.而且如果你的UPS是老式的相控整流的,最好用2.5~3倍,否则UPS整流器的谐波会导致油机无法启动.如果是IGBT整流的,按照UPS的1.5倍就行了.
0