请教各位大侠。反激式开关电源整流部分,交流电经过整流后,最小输入直流电压为什么可以用交流的最小值乘以根号2,再减去40?怎么算可靠吗?
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
hk2007
LV.8
2
2013-04-09 11:35
减去40,是经验值,也有减30V的。就看你选电容的容量了
0
回复
老梁头
LV.10
3
2013-04-09 13:20
@hk2007
减去40,是经验值,也有减30V的。就看你选电容的容量了
这个有个公式可以计算的···
0
回复
lj53
LV.5
4
2013-04-09 13:42
头次听说,来顶一顶学些一下
0
回复
rockyy
LV.6
5
2013-04-09 20:44

我直接按照交流电压的1.2倍计算

0