本人最近在做三相并网逆变器的时候,遇到了些麻烦,想请教给位。
问题得现象如下图: 这个是逆变器输出小功率(1.8K左右)
这是稍大功率并网时波形(3.3K左右),
图中紫色的为电网电压波形,橙色的为并网逆变器隔离变压器一次侧的电流波形。
我想请问大家,为什么并网的电流波形会是这个样子,是什么原因导致电流波形如此畸变的?
你的额定功率是多少? 并网电流波形比较差主要有以下几点:
死区时间,pi参数,输出电容(x电容),开关管压降,bus波动,电压前亏馈.
补充:
看测试电压和电流波形,好象电流没有跟上电压,因为是隔离的,变压器励磁电流的影响?
从电流波形看,电流在扇区切换时刻发生明显畸变,请确认调制方式!
是三电平实现吗?
你给的信息太少,别人无法给你分析!!!! 你先把这个问题描述清楚吧!
不好意思,一段时间没来看回复了。
额定功率10K,死区时间3us ,用的滞环调节, 输出无电容, BUS电压不波动, 没有加电压前馈。
系统使用的SVPWM调制,两电平
从你的波形看看,你的锁相是做好了的,但是存在的问题有2个方面:
(1)电流采样软件是否做过软件滤波;