• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于三相并网的疑惑

本人最近在做三相并网逆变器的时候,遇到了些麻烦,想请教给位。

    问题得现象如下图: 这个是逆变器输出小功率(1.8K左右)

 这是稍大功率并网时波形(3.3K左右),

 图中紫色的为电网电压波形,橙色的为并网逆变器隔离变压器一次侧的电流波形。

 我想请问大家,为什么并网的电流波形会是这个样子,是什么原因导致电流波形如此畸变的?

全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2013-04-22 22:38

你的额定功率是多少? 并网电流波形比较差主要有以下几点:

死区时间,pi参数,输出电容(x电容),开关管压降,bus波动,电压前亏馈.

0
回复
2013-04-22 22:44

补充:

看测试电压和电流波形,好象电流没有跟上电压,因为是隔离的,变压器励磁电流的影响?

从电流波形看,电流在扇区切换时刻发生明显畸变,请确认调制方式!

是三电平实现吗?

 

你给的信息太少,别人无法给你分析!!!! 你先把这个问题描述清楚吧!

0
回复
2013-05-09 09:18
@zhou770328
补充:看测试电压和电流波形,好象电流没有跟上电压,因为是隔离的,变压器励磁电流的影响?从电流波形看,电流在扇区切换时刻发生明显畸变,请确认调制方式!是三电平实现吗? 你给的信息太少,别人无法给你分析!!!!你先把这个问题描述清楚吧!

不好意思,一段时间没来看回复了。

   额定功率10K,死区时间3us ,用的滞环调节, 输出无电容, BUS电压不波动, 没有加电压前馈。

   系统使用的SVPWM调制,两电平

0
回复
2013-05-09 09:28
在问题还没有完全解决的时候,还不能让帖子沉下去啊
0
回复
2013-05-09 09:29
必须得自己顶
0
回复
2013-07-30 08:38

从你的波形看看,你的锁相是做好了的,但是存在的问题有2个方面:

(1)电流采样软件是否做过软件滤波;

(2)环路里面的PI参数是多少?感觉你的参数中I参数较大,P参数较小。你电流为正半周的电流起来很慢这和P参数是有关系的(前提是你软件里对电流滤波效果较好)。

0
回复