24V2400W逆变空载有嗒嗒的声音,加载也有声音,这个现象是什么原因造成的?有什么方法解决?
24V2400W逆变空载有嗒嗒的声音,加载也有声音,这个现象是什么原因造成的?有什么方法解决?
24V2400W逆变空载有嗒嗒的声音,加载也有声音,这个现象是什么原因造成的?有什么方法解决?
全部回复(15)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
如雪
LV.3
2
2013-04-30 23:36
报告司令,我的很静
,磁芯松了吧
0
回复
提示
tvro
3
2013-05-01 06:06
@如雪
报告司令,我的很静[图片],磁芯松了吧
点胶的磁芯应该不是这个问题
0
回复
提示
muyan
LV.4
4
2013-05-01 08:30
12v 1500w的逆变也有嗞声,带环牛,牛也有略微震动声,波形问题?
0
回复
提示
tvro
5
2013-05-01 09:08
@muyan
12v1500w的逆变也有嗞声,带环牛,牛也有略微震动声,波形问题?
看来是设计的问题。输出波形有点不平滑
0
回复
提示
邓真兵
LV.6
6
2013-05-01 11:01
@tvro
看来是设计的问题。输出波形有点不平滑
你试试看在3525的9脚到地并一个104效果如何
0
回复
提示
tvro
7
2013-05-01 14:54
@邓真兵
你试试看在3525的9脚到地并一个104效果如何
谢谢
0
回复
提示
邓真兵
LV.6
8
2013-05-01 15:20
@tvro
谢谢
有改善没?
0
回复
提示
tvro
9
2013-05-01 15:54
@邓真兵
有改善没?
空载没声音了,带载还有噪声
0
回复
提示
如雪
LV.3
10
2013-05-01 22:38
@tvro
点胶的磁芯应该不是这个问题
开关的线对震荡有干扰
0
回复
提示
ximeng
LV.6
11
2013-05-01 23:44
@tvro
空载没声音了,带载还有噪声
0
回复
提示
tvro
12
2013-05-02 07:54
@如雪
开关的线对震荡有干扰
这个如何解决????
0
回复
提示
水星小鬼
LV.5
13
2013-05-02 17:07
@邓真兵
你试试看在3525的9脚到地并一个104效果如何
PIN9额PIN1之间本身有RC补偿网络 这个并电容到地 有何奥妙啊?
0
回复
提示
tvro
14
2013-05-02 22:26
@水星小鬼
PIN9额PIN1之间本身有RC补偿网络这个并电容到地 有何奥妙啊?
估计是设计问题
0
回复
提示
如雪
LV.3
15
2013-05-02 22:27
@tvro
这个如何解决????
两芯屏蔽线,只是我忘了屏蔽是接24V还是接地了
0
回复
提示
tvro
16
2013-05-02 22:56
@如雪
两芯屏蔽线,只是我忘了屏蔽是接24V还是接地了
屏蔽应该接负极