  • 变频器的母线电压要低于输入交流电的峰值,比如540伏,但变频器却要驱动额定电压380伏电机。

变频器的母线电压要低于输入交流电的峰值,比如540伏,但变频器却要驱动额定电压380伏电机。

额定电压380伏,意味着交流峰值必须达到540伏,谁知道变频器是怎样处理这个问题的。
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2013-06-20 21:37

确实存在矛盾,没接触过变频器,不好说

0
回复
2013-06-20 22:38
对于单相变3相的变频器,基本上都是电机接成三角形接法,这样每相线圈上的电压还是220V效果和在380V系统中接成星星接法一样。
0
回复
2013-06-21 08:21
@xzszrs
对于单相变3相的变频器,基本上都是电机接成三角形接法,这样每相线圈上的电压还是220V效果和在380V系统中接成星星接法一样。

我说的是大量的三相380伏的的变频器,不是单相的。这只是我的一个疑问,望释疑。

0
回复
2013-06-21 14:18
变频器过调制运行时直流母线电压可以低,而且拖动允许变频器过调制运行。
0
回复
2013-06-22 16:17
@lianqu8421
变频器过调制运行时直流母线电压可以低,而且拖动允许变频器过调制运行。

大概输出的电压波形包络已经不是正弦波了。

0
回复
2013-06-22 21:32
@wangjinchao
大概输出的电压波形包络已经不是正弦波了。

是的,变频器拖动电机在某些情况下可以波形平顶的

0
回复