开关电源变压器问题讨论

开关电源(AC85V——265V)输入在85V到110V时输出是稳定的12V,-12V,26V,但高于110V后输出电压就没有了26V电压只有0V到3V左右在跳动,其他两组也是一样的,还请各位帮忙!
变压器参数:
初级输入92T 反馈17T 输出次主绕组是14T(12V)次绕组14T(-12V) 32T(26V)
电感量1mH
EF20磁芯,骨架
主绕组是12V那边作为反馈回路的,用的是TL431加光耦!
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
2013-07-25 11:14

反馈有问题吧!

0
回复
hk2007
LV.8
3
2013-07-25 12:30
测试一下IC的供电电压是否偏高?
0
回复
tonyleu
LV.7
4
2013-07-25 15:13

你要贴图啊

0
回复
2013-07-25 15:43
其他两组也是一样的是什么意思?
0
回复
2013-07-26 23:54
没有图?看下输入110v左右出现打嗝前的状态,重点检查芯片供电电压。
0
回复
higel
LV.8
7
2013-07-28 09:10
@ymyangyong
没有图?看下输入110v左右出现打嗝前的状态,重点检查芯片供电电压。
重点检查IC供电吧,可以外加VCC试试
0
回复
2013-07-30 16:56
@higel
重点检查IC供电吧,可以外加VCC试试
同意楼上,可量一下IC各脚位的对地电阻,可能有短路或阻值不对的脚。实在不行就换一个IC试试。
0
回复
2013-07-31 22:21
@edie87@163.com
同意楼上,可量一下IC各脚位的对地电阻,可能有短路或阻值不对的脚。实在不行就换一个IC试试。

谢谢各位的帮忙,找到原因了,是辅助绕组的同名端搞错了,所以导致这个问题的出现;低压时有输出是因为电压低,反馈过来的电压能启动芯片工作,但还没有达到芯片的过压保护的电压,当电压高于110V后反馈端变压器输出电压升高,升高电压达到电源芯片的过压保护后电源芯片开始保护,所以导致整个电路没有输出。

0
回复
2013-08-01 08:20
@1543248674
谢谢各位的帮忙,找到原因了,是辅助绕组的同名端搞错了,所以导致这个问题的出现;低压时有输出是因为电压低,反馈过来的电压能启动芯片工作,但还没有达到芯片的过压保护的电压,当电压高于110V后反馈端变压器输出电压升高,升高电压达到电源芯片的过压保护后电源芯片开始保护,所以导致整个电路没有输出。
谢谢分享
0
回复