   如题所示,请教各位大侠,非隔离类LED电源安规相对于适配器类电源安规主要应该注意哪些,请做过或者了解过的朋友赐教
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
loisky
LV.2
2
2013-08-12 23:23

LED电源用非隔离的话,因为电源完全是初级,所以注意保险前及保险后的LN电气间隙和爬电,整流桥前和桥后的距离,桥后高压对地的距离等。

0
回复
lcssimoun
LV.4
3
2013-08-14 21:49

LED的非隔离电源,则整个电源都是高压的,,

而一般以内置电源居多,则需要注意的还有LED灯板也是高压的,

所以LED灯板的铜箔和铝基板要满足加强绝缘的要求~!

0