如何理解IGBT厂家给出的短路次数

在负载短路情况下,IGBT驱动电路会自动保护,这种保护是有损保护还是无损保护,如果保护电路正常保护,在不发生连续短路的情况下,如何理解厂家给出的短路次数
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
lwbdyw
LV.1
2
2004-11-18 10:02
有损!次数只是约数 应和时间有关系
0
回复
abc_abc
LV.4
3
2004-11-18 19:00
@lwbdyw
有损!次数只是约数应和时间有关系
如何实现IGBT短路的无损保护呢?如果在驱动电路保护的同时使用电流采样测量,在大电流情况下直接关断PWM,会不会造成在大的电流变化率的情况下关断IGBT,造成直流母线的电压浪涌,使IGBT过压损坏呢?

有IGBT厂家的人员吗?你们也同意是有损保护吗?
0
回复
zyl611
LV.2
4
2004-12-06 18:18
@abc_abc
如何实现IGBT短路的无损保护呢?如果在驱动电路保护的同时使用电流采样测量,在大电流情况下直接关断PWM,会不会造成在大的电流变化率的情况下关断IGBT,造成直流母线的电压浪涌,使IGBT过压损坏呢?有IGBT厂家的人员吗?你们也同意是有损保护吗?
过高的DI/DT可能对IGBT损害,如果不超过SPEC的话,应该是无损害的.距的关断方式,可以更具需要选择软硬件结合.
0
回复
abc_abc
LV.4
5
2004-12-07 21:25
有IGBT厂家的吗?你们也同意IGBT会在100次短路就损坏吗?高手请指点如何做好IGBT的短路保护?
0
回复
cgeyyq
LV.3
6
2005-01-21 17:03
@lwbdyw
有损!次数只是约数应和时间有关系
同意!现阶段的IGBT短路时间一般不能超过10uS
0
回复
yjh0202
LV.3
7
2005-01-31 16:14
@abc_abc
有IGBT厂家的吗?你们也同意IGBT会在100次短路就损坏吗?高手请指点如何做好IGBT的短路保护?
最终评判标准:你连续短路时,结温是否超了125C.只短路一次时,结温是否超过150C.当然短路电压击穿不考虑.如果结温不超,请参考IGBT温度循环曲线,根据delta Tj可得短路次数,你想得到具体次数,请提供具体的数据条件,如果提供不了,厂家也只能提供一个模糊的答案,这你应该理解.
0
回复
tongyu
LV.1
8
2005-02-01 18:37
@yjh0202
最终评判标准:你连续短路时,结温是否超了125C.只短路一次时,结温是否超过150C.当然短路电压击穿不考虑.如果结温不超,请参考IGBT温度循环曲线,根据deltaTj可得短路次数,你想得到具体次数,请提供具体的数据条件,如果提供不了,厂家也只能提供一个模糊的答案,这你应该理解.
0
回复
tongyu
LV.1
9
2005-02-01 18:38
@tongyu
1107254265.doc
现货供应保证质量
富士IGBT系列模块:
2MBI75S-120 2MBI100SC-120 2MBI150SC-120
2MBI75N120 2MBI100NC120 2MBI150NC120
2MBI200N120 2MBI300N120 2MBI300P140
IPM系列模块:
7/6MBP75RA120 7/6MBP100RA120 7/6MBP150RA120
7MBR10NF120 7MBR15NF120 7MBR25NF120
7MBR40NF120 7MBR50NF120 7MBR75SA120
日立IGBT系列模块:
MBM100J56A MBM150GS6A MBM200HR6HY
MBM300HS6B MBM400HR6A MBM400HR6G
MBM600GS6C MBM400KS6AW
MBM100JS6A/BS6 MBM150GS6A/BS6
MBM200HS12A MBM300GS12AW MBM300NS12AW
欧派克IGBT系列
BSM50GB120DN2, BSM75GB120DLC,
BSM100GB120DLCK, BSM200GB120DN2,
BSM300GB60DLC, BSM50GAL120DN2,
BSM75GAL120DN2, BSM300GA120DN2S,
BSM400GA120DN2
三菱IGBT系列  IPM系列
CM50HA-24H    CM75HA-24H   CM100HA-24H     CM150HA-24H
CM50DY-24H     CM75DY-24H   CM100DY-24H     CM150DY-24H
PM30CSJ060    PM100CSA060  PM150CVA120  PM100RSA060
日本富士IGBT、整流桥、场效应管、驱动电路、IGBT单管.
6RI75E-080 6RI100E-080 2RI100E-080
6RI30G-160 6RI76G-160 6RI100G-160 EXB841
日本三社电机公司可控硅、整流桥、三相可控硅半桥等
PK40F/FG-160 PK55F/FG-160 PK110F/FG-160
PWB60A40 PWB80A40 PWB100A40 PWB130A40
DF20DB80 DF60AA160 DF75AA160 DF100AA160
驱动光偶
EXB841   EXB851   M57962L   M57972AL   MF7741L      M57959L
TF1202    M57950    TLP250  TLP550   TLP559   HP4503   HP4504
PC923  PC922  PC924  PC929    
公司供应全系列变频器配件如电容/风机/IGBT/电抗器/滤波器/控制板/快速熔断器
驱动板/二极管/整流器/变频器配件等.
电话:010-62811286
传真:010-62811699
联系人:赵宏伟
0
回复
tongyu
LV.1
10
2008-03-23 22:03
@tongyu
现货供应保证质量富士IGBT系列模块:2MBI75S-1202MBI100SC-1202MBI150SC-1202MBI75N1202MBI100NC1202MBI150NC1202MBI200N1202MBI300N1202MBI300P140IPM系列模块:7/6MBP75RA1207/6MBP100RA1207/6MBP150RA1207MBR10NF1207MBR15NF1207MBR25NF1207MBR40NF1207MBR50NF1207MBR75SA120日立IGBT系列模块:MBM100J56AMBM150GS6AMBM200HR6HYMBM300HS6BMBM400HR6AMBM400HR6GMBM600GS6CMBM400KS6AWMBM100JS6A/BS6MBM150GS6A/BS6MBM200HS12AMBM300GS12AWMBM300NS12AW欧派克IGBT系列BSM50GB120DN2,BSM75GB120DLC,BSM100GB120DLCK,BSM200GB120DN2,BSM300GB60DLC,BSM50GAL120DN2,BSM75GAL120DN2,BSM300GA120DN2S,BSM400GA120DN2三菱IGBT系列  IPM系列CM50HA-24H    CM75HA-24H  CM100HA-24H    CM150HA-24HCM50DY-24H    CM75DY-24H  CM100DY-24H    CM150DY-24HPM30CSJ060    PM100CSA060  PM150CVA120  PM100RSA060日本富士IGBT、整流桥、场效应管、驱动电路、IGBT单管.6RI75E-0806RI100E-0802RI100E-0806RI30G-1606RI76G-1606RI100G-160EXB841日本三社电机公司可控硅、整流桥、三相可控硅半桥等PK40F/FG-160PK55F/FG-160PK110F/FG-160PWB60A40PWB80A40PWB100A40PWB130A40DF20DB80DF60AA160DF75AA160DF100AA160驱动光偶EXB841  EXB851  M57962L  M57972AL  MF7741L      M57959LTF1202    M57950    TLP250  TLP550  TLP559  HP4503  HP4504PC923  PC922  PC924  PC929    公司供应全系列变频器配件如电容/风机/IGBT/电抗器/滤波器/控制板/快速熔断器驱动板/二极管/整流器/变频器配件等.电话:010-62811286传真:010-62811699联系人:赵宏伟
• 招聘启示
•              北京变频器维修中心
• 职位性质:全职
• 发布日期:2008/4/29
• 截止日期:2008/4/23
• 学历要求:高中
• 招聘人数:2人
• 语言能力:不限
• 职位月薪:1800以上
• 简历语言:中文
• 其它待遇:5天工作制,有年底奖金
• 工作地点:北京
职位描述:
岗位职责:
负责变频器的维修.
基本要求:任职要求:
1. 从事变频器维修,1年以上维修工作经验,品牌不限;(芯片极维修不是换板子)
2. 如果没有维修变频器工作经验,原来做过电路板维修,熟悉模拟电路 ,数字电路等.维修过开关电源,或者各种工控电路板的也行.懂电路就行.
3.能独立完成故障检测及维修测试分析报告;
4.会使用电脑
5:吃耐劳精神 ,
联系方式:
地址:北京市海淀区马连洼北路9号
公司网站:http://www.wxbpq.com
电话:010-82781674
联系人:赵红伟
0
回复
madboy21
LV.8
11
2008-03-25 10:44
@abc_abc
如何实现IGBT短路的无损保护呢?如果在驱动电路保护的同时使用电流采样测量,在大电流情况下直接关断PWM,会不会造成在大的电流变化率的情况下关断IGBT,造成直流母线的电压浪涌,使IGBT过压损坏呢?有IGBT厂家的人员吗?你们也同意是有损保护吗?
功率用IGBT通常标称电流是在85度的环境下所能承受的电流,而IGBT过载电流达额定电流3-10倍(与过载时有关系)
要实现无损过载保护,应在过载电流达1.5倍时响应保护电路.
0