电力UPS 逆变变压器

电力UPS逆变变压器的设计,单相变压器输入105V*3,输出230*1,功率40KW,要求3组105V额定负载的电流平衡度小于8%。实际中如何设计的,绕线工艺怎样呢。
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2013-11-22 15:35
没接触过
0
回复
2013-11-22 15:41
@tvro
没接触过
我采用三组同时绕制,这样分出去三组,不过感觉电流差值稍大,但客户也能接受,但希望减小点。
0