• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

PCB布线间距与耐压测试

各位:有谁做过PCB的布线间的4KV耐压测试,我得到的信息是间距需要0.5mm-0.6mm,可以吗?过几天我去测试,以前没做过这样的测试,只做过产品电路电源输入到产品外壳间的4KV耐压测试,做PCB上走线间的耐压与这个一样吗?
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
hetian
LV.4
2
2007-03-13 16:08
可以没有问题
0
回复
2007-03-13 16:28
@hetian
可以没有问题
与产品安规耐压测试做法一样吗?
0
回复
sbycc
LV.4
4
2007-03-15 12:20
你的间距0.5mm-0.6mm ,这个是在PCB内层还是在顶层或者底层,如果是内层的话我不太清楚可不可以,如果是顶层或者底层,这个距离太小了,肯定是不可以的,最少要3mm才可以耐牙4KV,我也想知道如果是内层的话,4KV的话最小间隙是多少
0
回复
zjhpda
LV.3
5
2007-03-15 14:38
0.5-0.6mm肯定是不够的,而且还要看你是做交流还是直流耐压测试.
0
回复
newman.ni
LV.4
6
2007-03-15 14:44
@sbycc
你的间距0.5mm-0.6mm,这个是在PCB内层还是在顶层或者底层,如果是内层的话我不太清楚可不可以,如果是顶层或者底层,这个距离太小了,肯定是不可以的,最少要3mm才可以耐牙4KV,我也想知道如果是内层的话,4KV的话最小间隙是多少
3MM恐怕不够吧,安规初次极的耐压测试间距要求要大于5.8MM吧.
0
回复
2007-03-18 22:35
@zjhpda
0.5-0.6mm肯定是不够的,而且还要看你是做交流还是直流耐压测试.
顶层,交流4KV,有什么产品要测试PCB布线间距耐压吗?
0
回复
yzds409
LV.8
8
2007-03-19 07:55
@newman.ni
3MM恐怕不够吧,安规初次极的耐压测试间距要求要大于5.8MM吧.
请教输入交流265V单端反激TO220封装的MOS管在单面板上DS、DG之间最少间距是多少?
0
回复
2007-03-19 08:54
@yzds409
请教输入交流265V单端反激TO220封装的MOS管在单面板上DS、DG之间最少间距是多少?
这个没有硬性规定吧,只与你的产品质量稳定性有关了,与安规无关.
0
回复
yzds409
LV.8
10
2007-03-19 09:43
@又冒烟了
这个没有硬性规定吧,只与你的产品质量稳定性有关了,与安规无关.
0.66MM的距离会不会击穿呢?谢谢
0
回复
newman.ni
LV.4
11
2007-03-19 09:45
@yzds409
请教输入交流265V单端反激TO220封装的MOS管在单面板上DS、DG之间最少间距是多少?
对呀,保险丝后的间距只要能够正常稳定工作就行了.
0
回复
2007-03-20 08:28
@yzds409
0.66MM的距离会不会击穿呢?谢谢
一般不会.
0
回复
yzds409
LV.8
13
2007-03-20 09:41
@又冒烟了
一般不会.
谢谢
0
回复