• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

耐压换算

电源变压器耐压要求DC15000V/min,换算成AC的话要多少V啊?
打6600V/S行吗?
全部回复(13)
正序查看
倒序查看
2007-03-16 18:39
太高了点
0
回复
syw5200
LV.4
3
2007-03-20 12:30
@twtujtishg
太高了点
那应该换算为多少V啊
0
回复
syw5200
LV.4
4
2007-03-22 10:40
@syw5200
那应该换算为多少V啊
有谁知道啊
0
回复
2007-03-22 18:57
别管他换算成多少伏,只要能达到安规要求就行了,定为3750V吧
0
回复
syw5200
LV.4
6
2007-03-23 07:49
@今生何求
别管他换算成多少伏,只要能达到安规要求就行了,定为3750V吧
耐压要求是DC15000V/min.由于没有DC的耐压监测设备,只能测AC的.DC15000V如果看成峰值的话,换算成有效值应该除以1.414还是2.828啊.
0
回复
zhaoxy171
LV.2
7
2007-03-24 17:34
@syw5200
耐压要求是DC15000V/min.由于没有DC的耐压监测设备,只能测AC的.DC15000V如果看成峰值的话,换算成有效值应该除以1.414还是2.828啊.
应该2.828
0
回复
syw5200
LV.4
8
2007-03-27 12:41
@zhaoxy171
应该2.828
有根据吗?
0
回复
lixingong
LV.1
9
2007-07-05 21:08
12852ac/s
0
回复
syw5200
LV.4
10
2007-07-06 07:24
@lixingong
12852ac/s
怎么算啊?
0
回复
lixingong
LV.1
11
2007-07-06 08:43
@syw5200
怎么算啊?
15000dc/1.4=10714.2857ac/min*1.2=12857ac/s
0
回复
lin5918
LV.4
12
2007-07-11 14:35
@lixingong
15000dc/1.4=10714.2857ac/min*1.2=12857ac/s
应该是除1.4的
0
回复
蓝云
LV.6
13
2007-07-12 16:57
这么高耐压干吗用啊?
0
回复
syw5200
LV.4
14
2007-07-13 09:23
@蓝云
这么高耐压干吗用啊?
高压输出变压器测试用的.
0
回复