• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教电镀电源电流开不上去,什么原因

6000A12V的电源,镀镍使用。以前正常工作时候能开到5000A。

最近几天电流开不上去了,打到10V的时候,电流才只有3000A。

镀的工件一直没换过。

一开始考虑铜排接触不良,全部拆下来打磨过,略有好转,以前只能到2000A,打磨完可以到2800A。

去邻居那里借了一台电源(另一个品牌),电流可以达到4500A。

请教这种情况是电镀电源的问题吗,哪方面的问题呢?谢谢

全部回复(12)
正序查看
倒序查看
2014-05-08 20:51
会不会跟电镀电源的设定功率有关?即元器件的容量选小了导致功率上不去?  
0
回复
2014-05-09 06:57
@薄膜capacitor
会不会跟电镀电源的设定功率有关?即元器件的容量选小了导致功率上不去? 
昨天在现场,如果直接将镀槽正负极用铜排连起来,故障机器的电流可以调到6000A。接到工件通过药液就调不上去。有点迷糊了
0
回复
2014-05-09 09:44
而且好几个客户最近10天都有这个情况发生,就是电流上不去。他们使用的不同的厂家的电镀电源,但是现象基本都一样,而且最奇怪的是都是这几天的事情。
0
回复
my.mai
LV.9
5
2014-05-09 15:37
@电镀电源维修
而且好几个客户最近10天都有这个情况发生,就是电流上不去。他们使用的不同的厂家的电镀电源,但是现象基本都一样,而且最奇怪的是都是这几天的事情。
很有可能是最近天天下雨,空气潮湿,机器内部有绝缘不良的地方,存在爬电放电。建议用热风对机器内部进行升温干燥处理一下再看看。
0
回复
2014-05-10 13:11
@my.mai
很有可能是最近天天下雨,空气潮湿,机器内部有绝缘不良的地方,存在爬电放电。建议用热风对机器内部进行升温干燥处理一下再看看。
谢谢,我去试试
0
回复
人中蛇
LV.2
7
2014-05-10 17:02
@电镀电源维修
谢谢,我去试试
机器应该没问题,该添加电镀原料
0
回复
鲁焊
LV.7
8
2014-05-11 08:41
别人那台输出4500A时输出电压多高呢?应该是电源内阻大的原因,以前我的也出现过这种情况,输出整流有不正常的,查查看。
0
回复
2014-05-12 11:57
@鲁焊
别人那台输出4500A时输出电压多高呢?应该是电源内阻大的原因,以前我的也出现过这种情况,输出整流有不正常的,查查看。

谢谢宋工,另一个品牌的电源输出4500A时候,电压9.5V到10V

宋工说的是整流二极管有问题?

在电镀槽最远端接上铜排,电流能到6000A,电压10V。从机器到电镀槽最远端距离大概有15米,12*120的铜排链接。

0
回复
2014-05-12 12:01
@人中蛇
机器应该没问题,该添加电镀原料
我一开始也这么认为,但是客户换了另一个台机器电流就可以打上去
0
回复
人中蛇
LV.2
11
2014-05-16 09:45
@电镀电源维修
我一开始也这么认为,但是客户换了另一个台机器电流就可以打上去
     你最好不要拿其他的机器比较,因为不同的机器在相同的电压下,不一定会出来相同的电流;同一台机器出现电流上不去很可能是镀槽的问题,如果镀槽没问题的话,你换第二台机器的话电流会更高。
0
回复
zengl
LV.3
12
2014-07-29 10:13

出现这样的现像,一般是镀液有关,镀液使用太久会有杂质,使得通过电流的能力下降,不同的机器,在同一镀液下,电流是不一样的,因为用的元器件不一样,高频变压器参数也不一样,技术各有差异,以我经验,一是清洗电镀槽,一是添加电镀液。

0
回复
brsys
LV.7
13
2014-07-29 21:46

这种6000A12V的电源,市面上一般多少一个?

不知道镀镍是怎么样的,有没有电解质类的液体?如果有会不是这种液体中的镍含量少造成电解液体电阻大了呢?

0
回复