用过VICOR电源模块的大虾帮个忙!

我现在的系统中用到一个VICOR的电源模块,是24V-300V的,型号为VI-263-11不知道什么原因很容易坏掉,请各位大虾提供点这种模块容易坏的原因,先行谢过!!!
我们的系统中只用了一下
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2014-05-16 13:36
VICOR的电源模块可靠性很高,但在系统中并联使用时除要求输出电压幅值相等外,还要求频率、相位严格相等(或误差小于允许值),故应采用均流技术,保证并联时电源模块的可靠运行。
0
回复
Vicor520
LV.5
3
2014-05-16 14:33

您从哪儿买的?VI-263-11这个型号已经是VICOR 20年前左右的产品了。现在已经没有这个型号了。相同系列可以参考这个选型:

您这个电源很有可能是10几年前的拆机货。您可以看一下电源上的一串数字,这一串数字的第3位到第8位是生产日期,比如:01080903080143,生产日期就是08年9月3日。

0
回复
tanb006
LV.10
4
2014-05-28 20:44

具体是哪坏了呢?输入短路了还是输出短路了?

还是有声音?电压不稳?