AC/DC电源-----输出的地对大地的浮地电压如何而来?又如何抑制呢?

各位:

AC/DC电源-----在测试的过程中经常会遇到,触摸外壳的时候被电的情况,实测电源的输出的地对外壳有100V的电压,请问输出的地对外壳大地的浮地电压如何而来?又如何抑制呢?

 

全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2014-06-26 10:42
这个应该是Y电容或其他分布参数引起的感应电压,用无Y方案、输出(或外壳)接地等可以缓解。
0
回复
2014-06-26 14:50

新手啊。。。

这样的问题可以取下Y电容,或是接大地。后者为最佳。前者对充电设备有干扰

0
回复
shao345
LV.4
4
2014-06-27 08:36
@ymyangyong
这个应该是Y电容或其他分布参数引起的感应电压,用无Y方案、输出(或外壳)接地等可以缓解。

主要是电源模块已经固定了,无法更改,另外,客户模块推荐电路不推荐输出接地的方法,还有其他方法吗?

0
回复
rainever
LV.8
5
2014-06-27 09:12
没有 PE 端的吗?
0
回复
shao345
LV.4
6
2014-06-27 10:11
@rainever
没有PE端的吗?

有的!

0
回复
lymex
LV.5
7
2014-06-27 11:23
@ymyangyong
这个应该是Y电容或其他分布参数引起的感应电压,用无Y方案、输出(或外壳)接地等可以缓解。

2楼正解。

仪器或电源,外壳必须接地,这是规定,地就是三线插头的中心点,确认一下供电是三线的、中心点的确是接地的。有些老房子没有地线的,或者没接好。

0
回复