• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于逆变器的参数问题

1、很多号称1000瓦、2000瓦、4000瓦逆变器的纯粹是玩具,就不要再发了。

2、别以为制造个正弦波出来示波器晒一下就获得吹捧了,就是专家了。

3、看看你出的照片我就知道是骗子,基本的电工常识都违背了。

4、理由举例:1000瓦的逆变器,12伏DC端输入电流至少在90安培,若是不间断工作,接入线径在50平方。不要拿一个10毫米的螺柱接线柱来忽悠人。怀疑你念过书没有。

至于2000瓦的就更加不用说了,同样的问题,巨多的人厚着脸皮吹嘘。真的可以,我拿出10000块下注,来赌照片中破玩意在满载24小时内爆机,包括线路损毁‘熔断。按在40度的环境温度下。

全部回复(29)
正序查看
倒序查看
邓真兵
LV.6
2
2014-07-10 08:50
我知道你说的是哪个了。
0
回复
szsmrd
LV.4
3
2014-07-10 11:04
0
回复
2014-07-10 15:48
来来来,悬赏有人应答没有?,号称几千瓦的开始拿千伏安忽悠了别以为大家不知道瓦特和伏安的区别。
0
回复
2014-07-10 15:55

二级功率模式的逆变,号称效率在94%以上,念过书没有?

  总效率 = 效率1*效率2* ......*效率n

按你的电路拓扑不外乎升压整流再逆变,二级功率或者三级功率回路总效率的大于94%?

难道你发明了新的拓扑结构?应用了超导技术?应用了外星新材料?你去问问VICOR公司,

看他们敢不敢这样说?

0
回复
fm881
LV.7
6
2014-07-10 18:35
楼主是发牢骚还是什么样阿?
0
回复
2014-07-11 10:24
@fm881
楼主是发牢骚还是什么样阿?[图片]

认为工程技术人员应该实事求是,不要学习政客或者为了某些其他原因颠覆牛顿定理和电工基础。这样做降低了大家的整体水平。让人笑话。变成水站了。

0
回复
hbzjcjw
LV.10
8
2014-07-11 10:55
@yyffllzzfan
认为工程技术人员应该实事求是,不要学习政客或者为了某些其他原因颠覆牛顿定理和电工基础。这样做降低了大家的整体水平。让人笑话。变成水站了。
0
回复
2014-07-11 11:52
@yyffllzzfan
认为工程技术人员应该实事求是,不要学习政客或者为了某些其他原因颠覆牛顿定理和电工基础。这样做降低了大家的整体水平。让人笑话。变成水站了。
同感,我自己也做过。开始我也用的8毫米接线柱,超过50A工作一会儿手就不敢摸,后来干脆不用接线柱,直接两根16平方线焊在主板上,就不发热了。现在的厂家吹嘘得太厉害。
0
回复
hbzjcjw
LV.10
10
2014-07-11 20:45
@1107322037
同感,我自己也做过。开始我也用的8毫米接线柱,超过50A工作一会儿手就不敢摸,后来干脆不用接线柱,直接两根16平方线焊在主板上,就不发热了。现在的厂家吹嘘得太厉害。

现在普通的接线柱都是铁的

0
回复
1107322037
LV.4
11
2014-07-11 23:33
@hbzjcjw
现在普通的接线柱都是铁的
我试过用的不绣刚螺丝,照样热
0
回复
hbzjcjw
LV.10
12
2014-07-12 08:27
中国的国情,1000,2000,4000W可能是说的峰值功率。工作几秒钟或者几分钟时候的功率。一直以来,我们都很反感这种标法,但是还是有实际意义的。因些负载重,只工作一会儿而已,时间久了,电瓶也抵不住。
0
回复
yyffllzzfan
LV.3
13
2014-07-14 10:31
@hbzjcjw
[图片]中国的国情,1000,2000,4000W可能是说的峰值功率。工作几秒钟或者几分钟时候的功率。一直以来,我们都很反感这种标法,但是还是有实际意义的。因些负载重,只工作一会儿而已,时间久了,电瓶也抵不住。
正常的标注我们认为是额定功率,那么你长时间可以工作在70-80%负载的状态下,就连这也不行,那么大个东东,号称牛逼的很,最后长时间负载连30%功率。还不能在环境稍差的情况下。电瓶有2000和8000安时的,100安培200安培放电10个小时算个毛。人家基站的太阳能板都是3000瓦到4000瓦,每天有效充电时间6-8个小时。以后别整这些恶心人的东西。把人和坛风都带坏了。
0
回复
yyffllzzfan
LV.3
14
2014-07-14 10:35
@hbzjcjw
[图片]中国的国情,1000,2000,4000W可能是说的峰值功率。工作几秒钟或者几分钟时候的功率。一直以来,我们都很反感这种标法,但是还是有实际意义的。因些负载重,只工作一会儿而已,时间久了,电瓶也抵不住。
人家不知道的人买了你的东东,你也好意思卖了,卖了给人家用不是坑人么。坑爹的工程师们。搞得资方一听嘛嘛就觉得骗子。日子长着呢,看你以后还拿什么东西骗。
0
回复
邓真兵
LV.6
15
2014-07-14 14:25
@yyffllzzfan
人家不知道的人买了你的东东,你也好意思卖了,卖了给人家用不是坑人么。坑爹的工程师们。搞得资方一听嘛嘛就觉得骗子。日子长着呢,看你以后还拿什么东西骗。
你大妈 不是原来的大妈了,你大爷还是你大爷。
0
回复
hbzjcjw
LV.10
16
2014-07-15 11:35
@yyffllzzfan
正常的标注我们认为是额定功率,那么你长时间可以工作在70-80%负载的状态下,就连这也不行,那么大个东东,号称牛逼的很,最后长时间负载连30%功率。还不能在环境稍差的情况下。电瓶有2000和8000安时的,100安培200安培放电10个小时算个毛。人家基站的太阳能板都是3000瓦到4000瓦,每天有效充电时间6-8个小时。以后别整这些恶心人的东西。把人和坛风都带坏了。
不要乱站楼,搞得别人以为你是针对我说的,说我是骗子
0
回复
szadapter
LV.5
17
2014-07-15 11:46
@邓真兵
你大妈不是原来的大妈了,你大爷还是你大爷。
楼主说的在理,做技术的,大家可以沉心于技术,技术牛了,其他的自然有了。光吹的话,牛皮迟早要吹破啊。
0
回复
2014-07-20 16:09

没必要说的这么明白!做过的、看到的都知道怎么回事呀!反正你又不会买这样的东西来用!要是真是觉得看不下去了就站内信电源网编辑表达下这样不仅坑用户也会坑电源网的声誉就好了

0
回复
2014-07-20 16:14
@zhang_min9861
没必要说的这么明白!做过的、看到的都知道怎么回事呀!反正你又不会买这样的东西来用!要是真是觉得看不下去了就站内信电源网编辑表达下这样不仅坑用户也会坑电源网的声誉就好了[图片]
另外楼主要是有人接招,我可以再加10000的赌注!我不要工作24小时,也不要环境温度40度,就是现在这个天气的室内不开空调的温度(应该30多点),满载跑4小时我就认输!说到做到!输了我自愧不如!
0
回复
hbzjcjw
LV.10
20
2014-07-20 16:20
@zhang_min9861
另外楼主要是有人接招,我可以再加10000的赌注!我不要工作24小时,也不要环境温度40度,就是现在这个天气的室内不开空调的温度(应该30多点),满载跑4小时我就认输!说到做到!输了我自愧不如!
真的假的?我去买个逆变器,把商标和功率都改一下,原来1000W的我盖个0能参赛不
0
回复
2014-07-20 16:31
@hbzjcjw
[图片]真的假的?我去买个逆变器,把商标和功率都改一下,原来1000W的我盖个0能参赛不

指定的是电源网品牌的,而且功率也不能降的哦!坛子里大师多,其实大家心知肚明的!因为这两天出差心情不好,脾气大,上电源网找到知音就回复了下,现在后悔了!我可从来没在电源帖子里面有个回复哦!

0
回复
szadapter
LV.5
22
2014-07-20 19:42
@zhang_min9861
指定的是电源网品牌的,而且功率也不能降的哦!坛子里大师多,其实大家心知肚明的!因为这两天出差心情不好,脾气大,上电源网找到知音就回复了下,现在后悔了!我可从来没在电源帖子里面有个回复哦!
0
回复
2014-08-04 22:22

哇,好久不来,看到这样的贴,这样简单的条件,居然没有人来接招,我非常愿意来接招。哈哈

本人从来不做12V的机器卖,但是看到这样的帖子,我非常有兴趣来搞一下,我看看这个到底有什么难度。

0
回复
2014-08-04 22:28
@zhang_min9861
另外楼主要是有人接招,我可以再加10000的赌注!我不要工作24小时,也不要环境温度40度,就是现在这个天气的室内不开空调的温度(应该30多点),满载跑4小时我就认输!说到做到!输了我自愧不如!

呵呵,这个帖子怎么看不到高手接招呢?

赌注都加到了20000了,这非常有吸引力的啊,这点要求,我很愿意来做啊。

0
回复
2014-08-04 22:30
@1107322037
同感,我自己也做过。开始我也用的8毫米接线柱,超过50A工作一会儿手就不敢摸,后来干脆不用接线柱,直接两根16平方线焊在主板上,就不发热了。现在的厂家吹嘘得太厉害。
因为你买的是个劣质品,我在老美的机器上见过一种接线柱6MM的直径,90A电流。他的接线柱设计,远远不是国内那种普通接线柱。
0
回复
hw865
LV.6
26
2014-08-05 11:50
直径10mm的铜接线柱应付一二百安还是没压力的
0
回复
小川子
LV.1
27
2014-08-09 23:11
呵呵,确实~!我遇到过接线螺丝没拧紧,都快把螺丝烧化了,呵呵
0
回复
hbzjcjw
LV.10
28
2014-08-10 10:53
@lizlk
呵呵,这个帖子怎么看不到高手接招呢?赌注都加到了20000了,这非常有吸引力的啊,这点要求,我很愿意来做啊。
因为没有公证人收钱。要先把赌资打到公证人的帐户里
0
回复
hbzjcjw
LV.10
29
2014-08-10 10:54
@hw865
直径10mm的铜接线柱应付一二百安还是没压力的[图片]
10MM的纯金接线柱,也是可以的
0
回复
hw865
LV.6
30
2014-08-11 08:45
@hbzjcjw
[图片]10MM的纯金接线柱,也是可以的
呵呵 不知军长是否试过?我在华意隆干过一段时间,直径10mm 也就是直径1cm的铜接线柱 过180A电流 无压力关键是你的接触点是否 处理得当。
0
回复