请教大师看看这波形,哪一种更好?
要回答你的问题较难:
1. 你没说请楚你用的是全桥还是半桥?
2.开关电源540V是指电源电压还是输出电压?
3.输出功率是多少?输入电源是三相还是单相?
4.输出负载是什么?电路结构?
5.所用模块的型号?
6.驱动是用成品模块还是自制?
7.产品调试后有没有做输出完全短路的检验?或者让一路驱动反接,造成开机时上下模块直通,来验证你的过流保护的可靠性.
8.有否输出功率变压器? 输出电感是自制还是买了成品? 参数选择是否正确?
有一点可以肯定,许多做民品的为了省成本,都是在器件上不放什么富裕量,这就要求设计十分精良,不然一不小心出了动态范围就有问题了.如果放了几倍的富裕量,很多问题也许也就不存在了.
电源是单项380V输入?
难道是单相380V输入?如果是这样的话,用户看来也是没有三相电,也无能力申请三相电。
60KW用单相供电,破坏了供电系统的三相平衡不说,这么大的功率用单相供电,对楼主来说是接了个烫手山芋。
假设你的效率做到了95%那么还有3KW的功耗主要由线圈及模块来散热。如果是90%的效率,有6KW的功耗。可想而知,损耗发热是很大的,不知道你用的过热保护温控动作值是多少?我一般取60度动作。模块供应商的检测报告说是过流,我看主要是过热形成瞬间热击穿而产生过流烧坏管子。另外管子的电流裕量很小很小了。再则,你问问电工,200多安培的电流,端子接头如何安装固定才可靠,发热为最小,这方面模块供应商也不会专门告诫你。凭电工的经验可以解决这方面的问题。
<电感量小在80uh下管击穿什么原因?>
这句话不理解,你前面说是200UH,现在又说是80UH,难道你的负载是可变电感量的负载?
进入了容性区,所以管子要击穿了,你的保护有问题,一旦进入容性区要立即关激励,并且显示故障状况。
另外你的开机没有慢起动,又没有频率跟踪,如果有了这二项,就会跟踪到谐振点上,不会进入容性区,只是功率不同而已。
感应加热设计时要把各种可能的问题都考虑进去,包括用户的各种违规操作和不懂的人瞎检修、接错IGBT的驱动等等。这样机器出厂后才能保证五到十年内不会损坏主机的主要器件,如功率模块和三相整流桥。
1.具体电路你最清楚, 你那个驱动输出最大电流0.4A〈我网上查的〉,可能不足以驱动300A的模块。
2.控制电源你用开关电源,一般民用的开关电源所用的器件的价格及可靠性远低于我主机的器件质量,所以我不用一般的开关电源,除非用军品级的或者是铁路上指定品牌的,并且要通过电磁兼容性检验的。用前还得查所用开关电源的内部电路及结构、器件,是否真能满足电磁兼容性的要求,仅防假货。
3.你的主机有没有通过电磁兼容性的设计?如果主机电路没有这种设计,那么60KW时的对外的传导干扰大得可怕,如果你的控制电源的开关电源电磁兼容性又没有通过,那么二者合在一起产生的干扰足以发生门极击穿,而且这样的概率很大。
4.过流保护如果用的是驱动自带的UCE电压检测的方法,一定要验证具体的动作值。有些内定的保护动作电流达到200到300A,这是很可怕的,过流保护动作一次,管子受伤了一次。本人采用硬件快速检测电流,过流超过正常电流20%硬件快速关断,然后告诉软件再定定心心地做后续的相关动作。所以即使上下管子直通都没事,可以反复做这种短路的试验和验证,管子绝对不受伤。
你把波形的上升沿与格子线对齐,不然不好看。
他的波形本身说明是硬开关波形,不是软开关,感应加热应当都是软开关波形,不然损耗极大,管子的可靠性差。
你看我的波形,横向每大格是5微秒,CE波形周期是40微秒,其他的不用我说了吧议,死区是2微秒。
他的波形显示死区是0.75微秒《图没有正视拍,会有点误差》。是硬开关工作波形,它的电流相位迟后约30到33度。在感性区工作,没有到最大功率处,如果这是它的最大功率工作状态,那是非常不合理的,损耗极大。