• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教变压器温升问题

开关电源的变压器温升很大,开机10分钟变压器问题能达到90度,请问各位大侠,用什么方法解决温升。我是电源初学着,一头雾水,不知道如何下手,没有一点头绪。
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
hh918
LV.6
2
2014-10-31 10:02
看看波形是不是变压器饱和了
0
回复
2014-11-03 10:26
@hh918
看看波形是不是变压器饱和了
感谢高手指点。我有点不要意思,我实验室里面有一个老古董的示波器,量出来的波形有很多杂波,不知道那个波形是正确的。不过我在网上看到如果是变压器进入饱和的话开关电源效率会减小且发热很大,我这个开关电源效率一直保持90%的效率,就是变压器发热很厉害。因此我认为不是进入饱和而发热,我这样判断是否有正确。
0
回复
hh918
LV.6
4
2014-11-03 10:46
@幼年小痴
感谢高手指点。我有点不要意思,我实验室里面有一个老古董的示波器,量出来的波形有很多杂波,不知道那个波形是正确的。不过我在网上看到如果是变压器进入饱和的话开关电源效率会减小且发热很大,我这个开关电源效率一直保持90%的效率,就是变压器发热很厉害。因此我认为不是进入饱和而发热,我这样判断是否有正确。
是多大功率?用什么拓扑做的
0
回复
2014-11-05 21:43

1.是不是饱和了绝对是需要考量的

2.变压器是不是选的太小了?线径是不是不够?

0
回复
zjj042202
LV.3
6
2014-11-07 14:47
铜线和磁芯哪个温度高?确认磁芯、线径选型是否合适。通过电流波形的斜率增大可以看出是不是磁饱和。放张电路图会清楚一点
0
回复