• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

3845 buck电路 占空比只有30%开通 调不宽 请高人指点

现在做一个DC-DC  buck降压电路 输入48-120V  输出12V DC 10A  用示波器测6脚输出端,发现在48V时,占空比开通时间为30%  电压越高,开通时间越少,到60V时开通时间只有20%样子了,到120V时只有开10%,所以我想在48V时把占空比开通时间调到45%,这样在高压下占空比开通时间就会大些, 可怎么也调不上去,加大减小电感量  谐振电路  电阻电容配比变化,占空比都变化不大,请问要改那里才能加大点空比呢??/

全部回复(10)
正序查看
倒序查看
2015-01-02 12:58
貌似实现不了哦!BUCK木有变压器,你的输出就是你的输入和占空比相乘得到的哦!
0
回复
2015-01-02 14:16
@皇甫仁和
貌似实现不了哦!BUCK木有变压器,你的输出就是你的输入和占空比相乘得到的哦!

但如在低太时让开通时常长点,在高压下开通时间就很短了,对MOS管来说峰值电流太大,个人认为.

0
回复
2015-01-02 14:19
@中山威皇caihua
但如在低太时让开通时常长点,在高压下开通时间就很短了,对MOS管来说峰值电流太大,个人认为.

4脚和8脚的电阻电容配比做过很多,大电阻小电容  ,大电容小电阻 电阻电容阻值在等,对占空比影响不大.可能就在8%内变化.

把电感量从20-80UH变化, 大些时占空比大些 ,也不是很大.在低压时都没有40% .可电感量大担心动态不好,

 

0
回复
2015-01-02 16:01
@中山威皇caihua
4脚和8脚的电阻电容配比做过很多,大电阻小电容 ,大电容小电阻电阻电容阻值在等,对占空比影响不大.可能就在8%内变化.把电感量从20-80UH变化,大些时占空比大些 ,也不是很大.在低压时都没有40%.可电感量大担心动态不好, 
那么你就用隔离型的拓扑结构应该行,
0
回复
2015-01-02 16:14
@皇甫仁和
那么你就用隔离型的拓扑结构应该行,

不知用3843行不行,

0
回复
2015-01-03 15:56
@中山威皇caihua
不知用3843行不行,

3842和3843只是 VCC启动值和关断值不一样,其他性能一样的,别瞎扯,

 

输出12V,输入120V ,电压系数 10:1,

站空比肯定小啊,

把频率降低,感量搞大一点,温度会好一点,

 

 

你想站空比大,用两级BUCK,

第一级 48-120V 变36V,  第2级  36V 变12V,但效率就低了,

 

 

0
回复
2016-02-03 10:54
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
2016-02-03 14:30
@水乡电源
3842和3843只是VCC启动值和关断值不一样,其他性能一样的,别瞎扯, 输出12V,输入120V,电压系数10:1,站空比肯定小啊,把频率降低,感量搞大一点,温度会好一点,  你想站空比大,用两级BUCK,第一级48-120V变36V, 第2级 36V变12V,但效率就低了,[图片]  
问个问题,变压器相同电感量,相同匝数比值,但是使用不同磁芯各自的匝数不一样,得到的输出是否一样呢?
0
回复
2016-02-09 19:32
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
唉,也是电动车转换器。
0
回复
wangshujun
LV.8
11
2016-03-22 13:12
已经进入电流连续模式了,这个时候占空比和电压比是固定关系,肯定是调不宽的了,改造成断续模式不划算电磁干扰和效率都没有优势,电感需求也更大
0
回复