• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

变压器漏感

请问一下测变压器漏感,测量一次侧漏感,短路二次侧,使用电桥测量,发现1Khz测量频率为8.8uH,但是使用10KHz时为21uH,不知道哪个是正确的呢?
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
alai4
LV.6
2
2015-01-20 14:00
都是正确的
0
回复
2015-01-20 14:58
差的太远了,磁芯是什么材料啊?
0
回复
fshhuo
LV.4
4
2015-01-20 15:00
@alai4
都是正确的
请问做电源时,以哪个为准,难道需要使用工作频率相对于的频率测出来的漏感感量?
0
回复
fshhuo
LV.4
5
2015-01-20 15:01
@新月GG
差的太远了,磁芯是什么材料啊?
磁芯材料是铁氧体
0
回复
fshhuo
LV.4
6
2015-01-20 15:06
@新月GG
差的太远了,磁芯是什么材料啊?
测量谐振电路时,当工作时的谐振频率与计算得到的谐振频率不同时,怎么测量或证明受到寄生电感影响还是寄生电容影响的?
0
回复
2015-01-20 15:07
@fshhuo
磁芯材料是铁氧体

在某个频率下,电桥测量误差也太大了。

0
回复
alai4
LV.6
8
2015-01-21 09:35
@fshhuo
请问做电源时,以哪个为准,难道需要使用工作频率相对于的频率测出来的漏感感量?
在工作频率的电感量和漏感才是你需要的
0
回复
2015-01-21 09:38
@fshhuo
测量谐振电路时,当工作时的谐振频率与计算得到的谐振频率不同时,怎么测量或证明受到寄生电感影响还是寄生电容影响的?

仪器测量不准的话,怎么分析都没用。

0
回复
fshhuo
LV.4
10
2015-01-26 23:21
@新月GG
仪器测量不准的话,怎么分析都没用。
仪器测量是准确的啊
0
回复
2015-01-27 08:36
@fshhuo
仪器测量是准确的啊

工作时是开关频率,不是谐振频率。

0
回复
fshhuo
LV.4
12
2015-01-28 22:39
@新月GG
工作时是开关频率,不是谐振频率。

这个当然知道啦,就是工作时候谐振电流的频率与电感电容计算出来的相差比较大

0
回复