台达电子通讯电源ESR-48/50D E无输出
台达电子通讯电源ESR-48/50D E无输出
各位师傅好,本人手上有一个台达电子通讯电源,型号:ESR-48/50D E,无输出。测量所有加了散热板的管子没有短路,目测没有炸开。通电试机电源指示灯亮,风扇运转,能听到输入端的主继电器合上的声音,测量三个并联的大电容两端有400V左右。四个开关管,两个驱动IC,型号:TC4427,测量驱动IC供电有12V。这个电源布局紧密,手上也没示波器,不知往那查故障,望各位师傅给点意见,谢谢~!
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
jeme
LV.1
2
2015-03-24 14:41
0
回复
提示
强辉兄1
LV.4
3
2015-03-24 20:22
@jeme
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
万用表有吧,后级有没有短路呢?
0
回复
提示
电源网-fqd
4
2015-03-25 09:34
@jeme
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
已经被添加到社区经典喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
提示
xiezhen
LV.7
5
2015-03-25 11:56
@jeme
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
工业品做这么密没啥好处,
0
回复
提示
gpc0703
LV.3
6
2015-04-25 21:26
@xiezhen
工业品做这么密没啥好处,
需短路
0