Chroma 19032做了哪些保护保证测试人员的安全?

Chroma 19032做了哪些保护保证测试人员的安全?
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
power_hh
LV.5
2
2015-04-19 10:34

CHROMA19032安规综合测试仪

符合EN50191标准Floating高压输出设计(19032-P)500VA输出能力(19032-P)交/直流耐压、绝缘/接地电阻测试及动态泄漏电流测试 (选购)同步双输出 (Twin-Port) 功能可程序输出电压 AC 5kV,DC 6kV绝缘阻抗 50GΩ/1000V DC接地连结测试可达30A (40A / 60A 可选购)开 / 短路侦测功能(OSC)电气闪络侦测功能(Flashover)面板操作按键密码锁定功能可组合50个测试步骤及100组记忆功能

一般20mA以内都是安全的。

 

0
回复
qiuxd
LV.4
3
2015-04-30 08:46
前面板警示灯及蜂鸣器啸叫
0
回复
zdf0418
LV.1
4
2015-05-11 14:50

1.仪器表面贴了一张大大的警告标志,提示高压输出时不要触摸到输出端

2.高压输出时会有红色警告灯闪烁

3.高压输出为Floating output 模式,就是高压和大地是隔离的,即使不小心触摸到高压端,也无法形成电流回路对人体造成伤害。

0
回复
datian
LV.6
5
2015-05-11 17:40
@zdf0418
1.仪器表面贴了一张大大的警告标志,提示高压输出时不要触摸到输出端2.高压输出时会有红色警告灯闪烁3.高压输出为Floatingoutput模式,就是高压和大地是隔离的,即使不小心触摸到高压端,也无法形成电流回路对人体造成伤害。
即使不小心触摸到高压端,也无法形成电流回路对人体造成伤害,charoma仪器还是做得挺人性化的。
0
回复
wuyh123
LV.6
6
2015-05-12 11:07
这种仪器的电压很高,电流很小,一般不触碰都没啥问题的。
0
回复
wuyh123
LV.6
7
2015-06-08 19:37
@wuyh123
这种仪器的电压很高,电流很小,一般不触碰都没啥问题的。

这个电流小,没多大问题的,不知道这款的价格如何。

0
回复
xxbw6868
LV.9
8
2015-06-08 22:33
@zdf0418
1.仪器表面贴了一张大大的警告标志,提示高压输出时不要触摸到输出端2.高压输出时会有红色警告灯闪烁3.高压输出为Floatingoutput模式,就是高压和大地是隔离的,即使不小心触摸到高压端,也无法形成电流回路对人体造成伤害。
Floating output 模式是什么工作模式?怎么保护操作者。
0
回复
飞翔2004
LV.10
9
2015-06-11 22:10
@wuyh123
这种仪器的电压很高,电流很小,一般不触碰都没啥问题的。
高压小电流碰到没事?你碰下我看看。。高压情况下会静电吸引
0
回复
2015-06-14 13:11
@飞翔2004
高压小电流碰到没事?你碰下我看看。。高压情况下会静电吸引
10mA小的电流对人体没用多大危害的。
0