UPS电路应用问题

本电路应用于家用UPS 电路出自山特 输出电压通过MCU来控制

现在问题是空载发热 带负载发热快 请问同行这种控制方式的优点有那些

 

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2015-07-03 09:01
作为电路原理上并没有什么问题,我觉得3525直接驱动8个3205力不从心导致发热。
0
回复
DCAC
LV.4
3
2015-07-04 11:07
@xzszrs
作为电路原理上并没有什么问题,我觉得3525直接驱动8个3205力不从心导致发热。
我现在加了图腾柱了 问题是发热比较快
0
回复
2015-07-04 11:59
@DCAC
我现在加了图腾柱了问题是发热比较快

发热快很多的原因,比如变压器,布线,散热等。

0
回复
2015-07-09 20:07
@xzszrs
作为电路原理上并没有什么问题,我觉得3525直接驱动8个3205力不从心导致发热。
请问 在这个电路中对8个3205有没有特殊要求呢,谢谢
0
回复
2015-07-12 09:27
@POWERMOS_1
请问在这个电路中对8个3205有没有特殊要求呢,谢谢

没有特殊要求,一般的同等级别的MOS管都可以替换。