• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

L6561 PF值问题

请问一下各位,L6561做全压的PFC,在220V的时候满载的时候不知道能否达到0.98以上的呢?

 

目前小弟做的200W(460uH感量,260V满载电压波峰处最低频率20K)的PFC在220V时只能够达到0.96左右,在100V的时候能达到0.999。

 

但是当电压在高压段时会出现以下现象:如下图中的黄线为整流桥后面1uF的滤波电容两侧的电压波形,满载在140V开始出现以下畸变,电压越往上走就变成了图二的黄线电压波形,(增加3脚信号没有效果,加大4脚Ics滤波也没有效果,加大电流采样电阻没什么效果)请问一下:

1. 电压波形是否有问题;

2.若有问题,问题出在什么地方?

 

                                        图一

 

 

                                                 图      二

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
fshhuo
LV.4
2
2015-08-21 22:47

0
回复
2015-08-24 10:02
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
andy6
LV.6
4
2015-10-27 13:53
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
高压端PF要做到大于0.98,却实有点难度,因为高压输入时电流比低压小,电压与电流的相位趋于在拉开,一般高压端PF值做到大于0.95就可以,符合安规要求,没必要再做的更高,以免影响EMI及其它电性问题;
0
回复