电信级48V逆变器硬件求助



从机房般了个48v1KV逆变器 上图的3个变压器中间那个发热严重,把骨架都烧了,负载有220V电压输出 带几十瓦没事 100瓦以上就磁磁猛跳个不停 ,求助各位帮忙 变压器型号上只标4MH  对电流有要求吗?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2015-09-22 09:49
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
2015-09-22 14:15
应该是个输入电感,电流25A
0
回复
kt6130104
LV.1
4
2015-09-22 20:48
把那个坏掉的电感去掉 看能不能用  要代换的话要选电流一样大的
0
回复
c91567
LV.1
5
2015-09-23 19:02
@谁用了我的名
应该是个输入电感,电流25A
上面没标电流 只写了个4mh字样 还有个是2mh 也没标电流
0
回复
c91567
LV.1
6
2015-09-23 19:07
@kt6130104
把那个坏掉的电感去掉看能不能用 要代换的话要选电流一样大的
去掉能用吗?其中一条线直接进变压器流了
0
回复
2015-09-24 09:17
@c91567
上面没标电流只写了个4mh字样还有个是2mh也没标电流

1000VA/48V=20.8A  

电池低压时1000VA/42V=23.8A  

实际应用取25A

    

0
回复
ta7698
LV.9
8
2015-09-27 15:51
低频的电感吧?看样子是矽钢片做的。
0
回复