• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

传导超了

各位好:

     12V8A与24V4A测试传导,24V4超了12V8A可以.

     输入 控制是一样,就变压器 输出电感电容改动

     24V:150uH  1000uF/35V  470uF/35V   

     12V:175uH  1000uF/25V  2200uF/25V

      传导超一般整改那些点呢

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
投资者
LV.4
2
2015-10-14 09:13

哪段超了?

不上图谁知道?

不把变压器贴出来,谁知道怎么整改?

问问题都没有水平

0
回复
wmh12
LV.2
3
2015-10-14 12:42
@投资者
哪段超了?不上图谁知道?不把变压器贴出来,谁知道怎么整改?问问题都没有水平

 

3--7MHz超了

变压器EE42  初级13.9mH     次级843uH    漏感15.2uH   正激 

 

    上不了图

0
回复
2015-10-14 12:49
@wmh12
 3--7MHz超了变压器EE42 初级13.9mH    次级843uH   漏感15.2uH  正激     上不了图

1、Y电容加大。

2、变压器加屏蔽。

0
回复
2015-10-14 18:01
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2015-10-15 08:17
@EMC传导辐射Test
**此帖已被管理员删除**
把测试结果图片放上来看看,
0
回复
wmh12
LV.2
7
2015-10-15 12:37
@417zhouge
1、Y电容加大。2、变压器加屏蔽。

两个472Y串输入地对输出地   两个102Y串高压对输出地

  变压器加了三层屏蔽

0
回复
wmh12
LV.2
8
2015-10-15 12:40
@wj_12691495
把测试结果图片放上来看看,

上传不了

 

0
回复