请教一下大家:
输入:85-265V 50Hz
设定:F=65K eff:0.85 Dmax=0.45 KRP=0.4 △B=0.3T VCC=19V
计算得到 LP=540uHNP=36TNS=6TNF=10T选择磁芯PQ2620 幅宽为9mm
如果设初级和次级的电流密度J都为4A/mm²则次级ds=1.7mm 初级dp=0.7mm
请问我用4A/mm²有什么问题吗?请问应该选择多大直径的导线?幅宽只有9mm请问怎么绕制?希望听到大家的建议,非常感谢!
请教一下大家:
