IPM应用电路问题

我选了富士的一款IPM模块,型号是6MBP30RH060,我看使用手册说控制电源需要上桥臂3个,下桥臂1个,共4个,我想问一下如果我用开关电源的一路输出同时连接这4个控制电源可以吗?!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2015-11-30 16:18
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
2015-12-03 10:40
不可以,如果这样就玩等着吃炸鸡
0
回复
net20
LV.4
4
2015-12-10 08:44
上下桥驱动电源要隔离,下桥可以公用一个驱动电源,因为下桥管子共地。
0
回复
2017-11-26 15:00
IPM模块的三个上桥臂一般都配备了自举电容驱动电路,所以四个控制电源是可以采用同一套电源的。