使用固态继电器可以防止逆变器和市电切换时烧逆变器吗?

想做个备用电池组和市电无缝切换
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2016-09-09 21:02
我也想自己做一个,不知道要怎样入手!
0
回复
hai0303
LV.1
3
2016-09-09 21:25
@denminshen
我也想自己做一个,不知道要怎样入手!
我觉得难点在于市电与逆变器的无缝安全切换。
0
回复
2016-09-10 07:05
@denminshen
我也想自己做一个,不知道要怎样入手!

缺点

(1)导通后的管压降大,可控硅或双向控硅的正向降压可达1~2V,大功率晶体管的饱和压降也在1~2V之间,一般功率场效应管的导通电阻也较机械触点的接触电阻大。

(2)半导体器件关断后仍可有数微安至数毫安的漏电流,因此不能实现理想的电隔离。

(3)由于管压降大,导通后的功耗和发热量也大,大功率固态继电器的体积远远大于同容量的电磁继电器,成本也较高。

(4)电子元器件的温度特性和电子线路的抗干扰能力较差

0
回复
2016-09-10 12:38
ups里的市电跟逆变转换就弄得非常好,电脑在使用中都没有问题的!
0
回复
549009960
LV.5
6
2016-09-10 17:09
@qwert123456
缺点(1)导通后的管压降大,可控硅或双向控硅的正向降压可达1~2V,大功率晶体管的饱和压降也在1~2V之间,一般功率场效应管的导通电阻也较机械触点的接触电阻大。(2)半导体器件关断后仍可有数微安至数毫安的漏电流,因此不能实现理想的电隔离。(3)由于管压降大,导通后的功耗和发热量也大,大功率固态继电器的体积远远大于同容量的电磁继电器,成本也较高。(4)电子元器件的温度特性和电子线路的抗干扰能力较差
可以采用大型UPS方案,要锁相,STS先导通,然后大功率继电器并联。可以做到0ms
0
回复
hai0303
LV.1
7
2016-09-10 23:30

想了好几天,我觉得这是个伪命题

因为:1、继电器控制端与被控端是隔离的,不像闸刀开关,不存在市电通过拉弧返回逆变器的问题。

2、所谓的市电烧逆变器,是因为电路中控制市电与逆变器通断的继电器的吸合时间小于释放时间所致。逆变还没释放形成开路,市电就吸合了。