变压器档墙是做3.2MM还是3MM,谁能给个说法?
台湾这边过安规一定要3.2MM,而在大陆这边3MM也可以过.但听说台湾有的3MM也行.
我认为3MM*2再加间隙已有6.4MM的间隙了,安规应该没问题,资深的工程师给个说法.
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ivychan
LV.3
2
2007-04-18 18:17
呵呵,期待高手出现!
0
回复
提示
chouy01
LV.2
3
2007-04-19 23:21
@ivychan
呵呵,期待高手出现!
新要求 3.2mm
0
回复
提示
billy.gong
LV.2
4
2007-04-20 17:12
最新版的标准IEC60950-1 第二版. 300Vrms对应的距离为3.0mm
320Vrms对应的为3.2mm.如果你的电源初次之间的电压<300Vrms时,变压器的挡墙只需要3.0mm
0
回复
提示
xiaodong
LV.9
5
2007-04-20 21:12
@billy.gong
最新版的标准IEC60950-1第二版.300Vrms对应的距离为3.0mm320Vrms对应的为3.2mm.如果你的电源初次之间的电压
THANKS A LOT!