请教:用铜包铝线代替铜线做变压器对变压器有什么影响?
现在为降低成本,很多工厂都使用铜包铝线替代了铜线,不知道有没有什么影响,
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
1,在温升、体积和能量转换等方面都差于用纯铜的.
2,在用铜包铝线设计和用纯铜线设计时,因为铜线和铜包铝线的导电率差很远,线损就不一样,那么设计的同等功率的两个变压器的体积也就不一样,客户会不会接受?
3,用铜包铝的要大得多,如果是用铜算出来的型号用铝线绕,加粗线径减少圈数固然可以绕下,但减少圈数后磁芯的工作磁通密度又被提高,铁损随之上升,变压器的性能就达不到用铜的效果,客户会不会接受?
4,如果体积和性能都要做到一样的,铜线在设计时可以用H50 N的矽钢片就能做到的,铜包铝线就得用H50 A的矽钢片或是H30 N的才能做到性能和体积都跟用铜线的完全一样,结果铜包铝线节省的成本转换到了矽钢片上去了,那么也就没有做到成本的降低.
5,在高速绕线时两种线的最大张力是不一样的,同样的设备同样的高速度下绕线,铜包铝线会不会被拉细?有两种方法可以避免:第一,减小张力,线不会被拉细,但线包会不会胖?易不易于操作还要考虑考虑.第二,降低绕线机速度,张力也就随之下降,当然线就不会被拉细,但是工作效率是不是也随之下降了呢?
分析的不太详尽,还望大家多多指点,如果要改,那就是所有的因素都得考虑周全之后,找到确实可行的方法,再全力铜改铝,那才是革命的真谛……………………
1,在温升、体积和能量转换等方面都差于用纯铜的.2,在用铜包铝线设计和用纯铜线设计时,因为铜线和铜包铝线的导电率差很远,线损就不一样,那么设计的同等功率的两个变压器的体积也就不一样,客户会不会接受?3,用铜包铝的要大得多,如果是用铜算出来的型号用铝线绕,加粗线径减少圈数固然可以绕下,但减少圈数后磁芯的工作磁通密度又被提高,铁损随之上升,变压器的性能就达不到用铜的效果,客户会不会接受?4,如果体积和性能都要做到一样的,铜线在设计时可以用H50N的矽钢片就能做到的,铜包铝线就得用H50A的矽钢片或是H30N的才能做到性能和体积都跟用铜线的完全一样,结果铜包铝线节省的成本转换到了矽钢片上去了,那么也就没有做到成本的降低.5,在高速绕线时两种线的最大张力是不一样的,同样的设备同样的高速度下绕线,铜包铝线会不会被拉细?有两种方法可以避免:第一,减小张力,线不会被拉细,但线包会不会胖?易不易于操作还要考虑考虑.第二,降低绕线机速度,张力也就随之下降,当然线就不会被拉细,但是工作效率是不是也随之下降了呢? 分析的不太详尽,还望大家多多指点,如果要改,那就是所有的因素都得考虑周全之后,找到确实可行的方法,再全力铜改铝,那才是革命的真谛……………………
受教。。。。
还想问下,高频中的温升会有很大的差异么?
0
回复
提示