• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

Chroma6000系統也用了很長一段時間了,覺得該寫些東西了

Chroma6000系統也用了很長一段時間了,積累些經驗寫出來給大家分享.

Chroma6000系統測試項目講解及常見問題的判斷處理-----Input/Output
Input/Output 這一項可以說是出場次數最多的測試項目之一
先讓我們了解一下這個項目能測試那些東西吧!
本項測試用以量測待測物在靜態負載條件下其輸入端及輸出端的特性.本項測試要量測的資料如下:
輸入端: Iinrms、Iinpk+、Iinpk-、Pin、Efficiency、Pf、Vin
輸出端: Vdc、Vpp、Vn、Pdc、Idc

設訂參數的界面,用過的應該都知道怎么去設了,我就不在多說了.
在這里主要給大家一點平時在測試這一項時出現的一些問題,該如何去判斷處理.
出現的問題一
測試報告中  Eff=100% (哇!永動機出現了,偉大的發明啊),或者Eff=**% 遠遠小于正常的測試值,理智告訴我們這些不是真的,一定有地方出了毛病了.
分析:Eff=Pdc/Pin*100% ,Eff 出問題 表示 Pdc  或者Pin出了問題,Pdc是由電腦 收集每一組Vdc, Idc再計算得來印象中較少出現問題,多數Pin出了問題.所以我們做下面的動作.
步驟1,我們在仔細看報告的時候多數會發現  Vin=*** 其中的***和我們的Vin設定值相去甚遠.(正常應該于我們的設訂值不差過1V為好,視功率不同有區別)
Pin=****也和我們的正常值相去甚遠
步驟2,檢查EMU601/602前面Vin sense 線/鐵片 是否有接觸良好 用電壓表AC檔測量電壓是否正確.
步驟3,檢查上面page1的delay time 的設訂值是否太小,不確定多少合適的建議你先從長的時間設起,再減小
(Delay time,設訂原則是以待測物正常開起來為依據)
作過上面3 個動作,先把接線不良的問題解決了,delay time設訂問題解決了,問題還是存在,那多數是EMU 故障了,有條件的可以先更換一台,沒有更換的就要盡快聯絡廠商處理了.
出現的問題二
測試報告中出現  Von not reached  沒有測試的數值.
分析:這個提示Von not reached在其他的測試項目也可能發生.
Von not reached在說明書如果待測物在4秒內輸出電壓無法達到Von,系統將停止本項測試,並輸出 “Von not reached”訊息.
所以我們做下面的動作.
步驟1,檢查各種待測物開機條件是否滿足(AC輸入,PSon信號,負載條件等等).各種電源開機條件不同,結合自己的待測物考慮.
針對上面各種開機條件的問題,我們這里主要分析下無AC輸入的狀況,
步驟2,確認EMU前面板Vout燈是否亮
A, 亮確認EMU后面port是否有AC電壓沒有則確認AC Input Source 是否受控 或者故障.
  亮確認EMU后面port是否有AC電壓有  責可能EMU  Port故障,更換 PORT 測試,再確認
B, 不亮確認EMU后面port是否有AC電壓沒有則確認AC Input Source 是否受控 或者故障.
不亮確認EMU后面port是否有AC電壓有確認 25 pinD-Type 線是否連接正常(這里 EMU連接的是特別的和SA上的不同),可以依次除去 Load后面的25Pin 來確認 是否某個Load 問題 導致不開機.
如果所有的25Pin都去掉了還是EMU前面板Vout燈不亮.則多半 EMU故障了
有條件的可以先更換一台,沒有更換的就要盡快聯絡廠商處理了.


暫時寫到這里后面的問題會陸續補充,各位网友如果有故障問題的現象也可以提供給我,我會一并寫上去給大家分享.
全部回复(34)
正序查看
倒序查看
anrry.lee
LV.6
2
2007-05-11 10:43
寫的不錯~~~感謝樓主有心了~~~
0
回复
gerry168
LV.1
3
2007-06-30 11:35
對於我來說,寫得很好,密切關注!
0
回复
ymsddeng
LV.1
4
2007-07-07 16:44
以您对6000系统多年的经验,重新整理出本书好了,应该有销路的!
0
回复
jeck.zeng
LV.4
5
2007-08-08 20:57
楼主写的不错呀,看来你对Chroma 6000 很有研究哦,请教一个比较菜的问题:测试项目中的一些时序测试步骤(如Turn on ,Hold on,Hold up)的触发点到底是如何定义的,Chroma 公司有明确的定义吗?但是在说明书上好象没有看到哦?(也许是我没仔细看说明)
0
回复
scyan
LV.5
6
2007-08-08 22:38
@jeck.zeng
楼主写的不错呀,看来你对Chroma6000很有研究哦,请教一个比较菜的问题:测试项目中的一些时序测试步骤(如Turnon,Holdon,Holdup)的触发点到底是如何定义的,Chroma公司有明确的定义吗?但是在说明书上好象没有看到哦?(也许是我没仔细看说明)
1是AC ON 2是PG 7、8是你定义的触发点  H是开机  L是关机


呵呵,不知道是不是完全正确,这样理解是没问题的.
0
回复
2007-08-10 23:19
朋友你好啊,我也是使用CHROMA6000有二年了.写的不错.......
0
回复
2007-08-10 23:27
楼主,你说的问题我也有去查,但没结果,我把LOAD改为"O,OOO"
还出现EFF:100%.我到现在还在狂晕...可能只有换602了,,,哎,谢谢你的方法.
0
回复
scyan
LV.5
9
2007-08-11 22:11
@zhang2008hot
朋友你好啊,我也是使用CHROMA6000有二年了.写的不错.......
呵呵,我用了6年了.
0
回复
LV.1
10
2007-08-24 09:02
@zhang2008hot
楼主,你说的问题我也有去查,但没结果,我把LOAD改为"O,OOO"还出现EFF:100%.我到现在还在狂晕...可能只有换602了,,,哎,谢谢你的方法.
兄弟啊,楼主说的只是一部分情况,有些是内部楼主也许就没有讲到了,因为这种产品如果仪器内部出现问题的话,一般是送到维修部门的,601/602出现偻住所说的情况,内部无外呼就两种电路影起,一是量测电路,二是控制电路
0
回复
scyan
LV.5
11
2007-08-24 22:29
@zhang2008hot
楼主,你说的问题我也有去查,但没结果,我把LOAD改为"O,OOO"还出现EFF:100%.我到现在还在狂晕...可能只有换602了,,,哎,谢谢你的方法.
EFF100%,可以延长delay time.
0
回复
2007-08-27 21:05
@scyan
EFF100%,可以延长delaytime.
有试过了,还是不行滴.......
0
回复
2007-08-28 09:33
@zhang2008hot
有试过了,还是不行滴.......
把你input/output的測試數據貼上來我幫你看看
0
回复
leo.xu
LV.7
14
2007-09-27 09:10
@
兄弟啊,楼主说的只是一部分情况,有些是内部楼主也许就没有讲到了,因为这种产品如果仪器内部出现问题的话,一般是送到维修部门的,601/602出现偻住所说的情况,内部无外呼就两种电路影起,一是量测电路,二是控制电路
受益非淺,不錯!!!
0
回复
guangping
LV.1
15
2008-05-27 05:05
有點水平,有時間交流一下.
0
回复
jeck.zeng
LV.4
16
2008-06-28 19:41
@zhang2008hot
有试过了,还是不行滴.......
EFF=100%一般有可能是输入部分数据读错了,如果用EMU读的出现这种问题的话可以在Default Data Input,Total Page1下面将Input Measurement改成VIN,也就是用AC Source读取输入数据.如果有用功率分析仪的话就改成PA,PA一般不会出现这种问题不过一般的公司很少在产线配置PA的,太贵了.
0
回复
jeck.zeng
LV.4
17
2008-06-28 19:45
@jeck.zeng
EFF=100%一般有可能是输入部分数据读错了,如果用EMU读的出现这种问题的话可以在DefaultDataInput,TotalPage1下面将InputMeasurement改成VIN,也就是用ACSource读取输入数据.如果有用功率分析仪的话就改成PA,PA一般不会出现这种问题不过一般的公司很少在产线配置PA的,太贵了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/62581214653467.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">如图示
0
回复
a-sun
LV.2
18
2008-08-14 19:48
@scyan
1是ACON2是PG7、8是你定义的触发点  H是开机  L是关机呵呵,不知道是不是完全正确,这样理解是没问题的.
补充一点:
1是AC 2是PG 7是Va, 8是Vb  H是input或Va电压上升触发,  L是input 或是Vb电压下降触发
0
回复
snubber
LV.5
19
2008-08-29 21:35
您好,PG信号测试不到.但是量测到602有5V电压.一般是什么原因?
0
回复
guangping
LV.1
20
2008-09-17 18:11
@snubber
您好,PG信号测试不到.但是量测到602有5V电压.一般是什么原因?
你量的是什么部位?
0
回复
童欢
LV.1
21
2009-06-19 10:29
@guangping
你量的是什么部位?
楼主 啊     再来点新鲜的啊!
0
回复
judde
LV.1
22
2009-08-20 15:57
写得好.学习.实践中还得认真分析才行.
0
回复
chingcf
LV.1
23
2010-04-15 18:33
谢谢楼主,我现在负责公司6000系统,才上手,以后有问题多多请教你的,望不吝赐教啊!谢谢!
0
回复
anrry.lee
LV.6
24
2010-04-28 12:31
@chingcf
谢谢楼主,我现在负责公司6000系统,才上手,以后有问题多多请教你的,望不吝赐教啊!谢谢!
     以後你有任何問題,都可以在這裡發貼或是留言,我們會盡力幫你解答的~~~
0
回复
chingcf
LV.1
25
2010-07-18 13:13
@anrry.lee
    以後你有任何問題,都可以在這裡發貼或是留言,我們會盡力幫你解答的~~~

6000测试效率偏低是否与602有关  亦或是产品 、治具问题呢

0
回复
wwsw
LV.1
26
2010-07-19 16:05
@chingcf
6000测试效率偏低是否与602有关 亦或是产品、治具问题呢

如果稍微偏低,应该校验一下。

 

0
回复
chingcf
LV.1
27
2010-08-29 12:35
@wwsw
如果稍微偏低,应该校验一下。 
you  are  right
0
回复
朱小涛
LV.1
28
2010-09-07 17:52
 写的很好受益了!
0
回复
itemtony
LV.1
29
2012-08-11 00:32
@朱小涛
[图片] 写的很好受益了!

我的6000系统出现问题如下:

输出的电压每次测试相差很大,比如,充电器是输出12V,在测试的结果里面非常的不稳定,第一次测可能是11.9V,第二次测就是10V,有时候电脑显示在3.0v都出现,甚至会出现扑捉不到电压数据的情况;

0
回复
lion_zhang
LV.4
30
2012-08-14 10:36
@itemtony
我的6000系统出现问题如下:输出的电压每次测试相差很大,比如,充电器是输出12V,在测试的结果里面非常的不稳定,第一次测可能是11.9V,第二次测就是10V,有时候电脑显示在3.0v都出现,甚至会出现扑捉不到电压数据的情况;
請使用Hold On Adjust測試項驗證輸出電壓是否穩定,或是SA量測異常.
0
回复
kiko
LV.5
31
2014-07-23 08:16
0
回复