死区时间的设置问题?请指教

在桥式逆变电路中,同一个桥臂的2个IGBT的死区时间设置为多长才适合呢?
在用“单片机产生spwm波在ups电源中的应用”一文中,设置死区时间为5us.
请问,死区时间有没有最少的设定值呢?
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
philipdu
LV.3
2
2007-05-17 08:34
有没有那位大虾知道呢.
0
回复
mknj
LV.7
3
2007-05-17 08:40
我们现在做的死区时间设为1US
0
回复
philipdu
LV.3
4
2007-05-17 09:04
@mknj
我们现在做的死区时间设为1US
你好,你设定的1us的死区,使用起来有没有问题呢.
0
回复
mknj
LV.7
5
2007-05-18 09:51
@philipdu
你好,你设定的1us的死区,使用起来有没有问题呢.
我公司现在用的芯片能正常工作,以前作的用单片机做的SPWM时死区时间为5US
0