近生产一批T5-28支架3个月灯管烧坏达到50% 请高手指点是怎么回事 不胜感谢
近生产一批T5-28支架3个月灯管烧坏达到50% 请高手指点是怎么回事 不胜感谢
具体情况:使用时间三个月.24小时使用.电压200-240V.
灯管用一个月时开始出现黑圈,后慢慢变黑.均为一头变黑(长度越2-5厘米).后烧坏不能点燃.现用三个月烧坏已达到50%.1000个支架.镇流器损坏约为6个.请教各位高手指点.(灯管为湖北大明牌)
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
chuting
LV.3
2
2007-05-21 09:47
一分钱一分货呀,建议购买优质灯管及品牌厂家生产的灯,最好是购买有灯丝预热功能的,这样灯管不容易发黑.
0
回复
提示
unique
LV.9
3
2007-05-21 09:54
@chuting
一分钱一分货呀,建议购买优质灯管及品牌厂家生产的灯,最好是购买有灯丝预热功能的,这样灯管不容易发黑.
楼上兄弟:请问哪里有灯丝预热功能的灯管?
0
回复
提示
心飞翔
LV.4
4
2007-06-02 16:49
兄弟辛苦了,不要想别的,换灯管就能解决,我用过他的管14W的太差了,28W还行的.不过你遇到50%管坏,EB坏6只的情况,别犹豫!!!!换管即可.看http://bbs.dianyuan.com/topic/150050问题一样.
0
回复
提示
shgwe
LV.3
5
2007-06-02 17:48
这不应是灯管的问题.
问题最可能是出在镇流器上,镇流器输出电流过大,导致灯管烧坏.此问题表现为灯管过亮.这个可用一标准镇流器带灯管,对比一下亮度.
0
回复
提示
zhoupin
LV.6
6
2007-06-04 11:01
@shgwe
这不应是灯管的问题.问题最可能是出在镇流器上,镇流器输出电流过大,导致灯管烧坏.此问题表现为灯管过亮.这个可用一标准镇流器带灯管,对比一下亮度.
你们好!我在调一款T8 20W EB时,发现一怪现象,灯丝电流超过450mA 波峰因子在2.5~3左右,只有当电感加大圈数后才可以将它们降下来,或用5K磁环才可以将其降下来(原来用3K),以前有反映过该管有质量问题但一直拿不出证据来,你们有碰到过吗?
0
回复
提示
zhdengineer
LV.5
7
2007-06-05 08:41
你好,我在中山做过二年,大明的灯管的确差得很,特别到冬天更明显,刚启动时两头亮中间暗.但是广告做得好卖得特别贵