• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

我们用正泰的电力变压器作ups的隔离变压器

我们用正泰的电力变压器作ups的输出隔离变压器,丝丝丝的叫得厉害,为什么呀?
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
zli
LV.7
2
2004-12-05 21:41
应该是谐振引起的吧.
0
回复
narita
LV.3
3
2004-12-08 18:49
@zli
应该是谐振引起的吧.
谢谢,可直接接在输出端呀?
0
回复
2004-12-17 12:57
这有可能是磁伸缩引起的.
0
回复
pulan
LV.1
5
2004-12-27 11:58
UPS隔离变压器专业工程师,如果您需要帮助,请拨0512-52402798,我们真诚为您解难.
波力特变
0
回复
trafocao
LV.2
6
2005-06-11 18:48
**此帖已被管理员删除**
0
回复
096214
LV.4
7
2005-06-13 11:23
@trafocao
**此帖已被管理员删除**
用电力变压器做UPS变压器用肯定不行.100%的不行.就算噪音合乎要求,输出也合乎要求,寿命肯定不行.能重新设计更好.如果非要用电力变压器代用,建议用额定容量大一点的变压器试试,降低B和J
0
回复
096214
LV.4
8
2005-06-14 08:36
@096214
用电力变压器做UPS变压器用肯定不行.100%的不行.就算噪音合乎要求,输出也合乎要求,寿命肯定不行.能重新设计更好.如果非要用电力变压器代用,建议用额定容量大一点的变压器试试,降低B和J
trafocao: 您是曹总经理吧,失敬失敬!
0
回复
trafocao
LV.2
9
2005-06-15 17:43
@096214
trafocao:您是曹总经理吧,失敬失敬!
您是?欢迎多交流
0
回复