• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于变频空调的技术问题

各位同道朋友:
      近来我遇到了一个百思不得其解的问题,大概如下,请帮分析为谢:
      我司以设计变频空调为主,国内外都有客户,其中主要销往欧洲,所以要求相对来讲是较高的,因此方案与元器件都是已经经过严格的测试,但现在却出现了一个可怕的事,就是LM7815坏,坏主要为7815输出不正常,有0V,10V,5V,3V等很多不正常的电压.
     首先,ST公司的LM7815采购进公司,IQC对其进行全检,全检为22V输入,要求15V,150MA输出,环境温度为50度,每10分钟测试一次,结果无一不良品,进行入库;  OK
   第二步为生产,生产中为过一次波峰焊;焊接温度在7815的正常工作范围内;  OK
  第三步,ICT测试,无不良品;  OK
  第四步测试,为写程序测试(在写程序工装中有二路22V电压分别给两个7815,在电压表中都显示正常,15V输出)   OK
  第五步测试,变频板测试,用变频板来驱动压缩机,压缩机正常起动; OK
第六步测试,室外钣金测试(整套电控测试),同样压缩机起动;    OK
第七步测试, 整机可靠性测试,每个电控都正与客户使用环境完全一样测试15~30分钟的运行测试;                                                       OK
现在就出货了
在客户的生产线:
首先装配;腔作势; 装配完毕后进行耐压测试;(其中客户的打耐压方式与TCL,美的,格力,格兰仕不一样,就是相线与零线分开来打高压);
然后进行了运行(所谓商检);没有不良就直接出货到欧洲了,结果欧洲客户卖到消费那里的时候就不能正常工作了,通常为有些机子是工作了一些时间后才坏;
首先一点是我们的方案设计是没有任何问题,同时7815的在板中的工作条件为
22输入,85MA输出,两路都如此;何况还有开关变压器与二极管的隔离,真不知道是如何损坏;同时这批7815是ST的正品货.
同样我们怀疑是客户进行耐压测试时将7815打损了,最后导致这种不良现象,但是我们用10台空调外机进行了两次耐压测试后还运行了3个钟的时间,没有一台有问题,现在我们全公司都很头痛!
请大家分析一下!谢谢!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
wbz705
LV.4
2
2007-05-26 20:52
LM7815本身具有很完善的保护功能,可以对输出短路,芯片温度过高(散热不量)等进行保护.但有如下三种情况很容易使其损坏:
1.输入极性接反
2.输出有大的电感或电容负载
3.输入电压过高
其中第二个问题最容易忽视.解决办法:在输入-输出间接入一二极管,输入端接负,输出接正.您可试一下.
0
回复
dfhgd
LV.2
3
2007-06-02 00:38
我也碰到过类似情况,内阻变得很大输出电压不稳定.估计是L7815CV质量问题.
0
回复
wuhanqlb
LV.2
4
2007-07-31 16:52
我也碰到过,我的方案是 ±24V直流电压,7812和7912分别输出,然后±12V接1805和7905.因为我用到24V,12V,5V这三种值的正负电压.别的不坏,就坏7905....晕死
0
回复
wbz705
LV.4
5
2007-07-31 23:36
@wuhanqlb
我也碰到过,我的方案是±24V直流电压,7812和7912分别输出,然后±12V接1805和7905.因为我用到24V,12V,5V这三种值的正负电压.别的不坏,就坏7905....晕死
这种用法最不合理,还不如直接从24V稳.
0
回复