变压器雷击测试问题

各位大虾,请问针变压器有没有雷击测试要求;标准是多少? 现有一客人要求我们变压器耐雷击12KV,谁有这方面的经验.请指点一二.
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
ymukh
LV.2
2
2007-06-04 14:14
变压器初级加对应的压敏电阻,还要从客户那里知道多大的雷击电流.知道电流就可以取多大的压敏电阻了.
0
回复
cdjtlsg
LV.3
3
2007-06-14 11:26
我也下了,谢谢了!
0
回复
myinfei
LV.4
4
2007-06-16 14:13
@ymukh
变压器初级加对应的压敏电阻,还要从客户那里知道多大的雷击电流.知道电流就可以取多大的压敏电阻了.
具体要求是:1x40us(1.2x50us),初级到次级间;初级到铁心间分别为12KV.初级线圈间打1KV.
0
回复
gmmymym
LV.1
5
2008-09-24 17:18
汗····
没听说过12KV