tny275可否工作在 110-300V的范围呢?

PI资料上面只说工作在85-265V!我们有客户需要110-300V的范围,不只是否可以!
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2007-07-30 16:13
可以
0
回复
2010-06-04 14:55
@powerint_dpa
可以

300V是交流吧?整流以后是424V,两倍就是848V,TNY275击穿电压是700V。能够工作吗?

0
回复
2010-06-04 19:19
@东方2000
300V是交流吧?整流以后是424V,两倍就是848V,TNY275击穿电压是700V。能够工作吗?

楼主后来用过吗?交流300V究竟能不能用?

0
回复
谢厚林
LV.12
5
2010-06-07 09:19
@东方2000
300V是交流吧?整流以后是424V,两倍就是848V,TNY275击穿电压是700V。能够工作吗?
有点没看懂,为什么要两倍呢?<两倍就是848V>
0
回复
2010-08-01 14:25
@谢厚林
有点没看懂,为什么要两倍呢?

是这样的,按照常规设计,一般耐压要取输入电源电压的一倍为好。如果有意识考虑到这一点,绕制变压器时加以调整,可以减小这个倍数,但就不是最佳方案。

0
回复
2010-08-01 19:05

按照最低110v设计就好了,要注意各功率器件的耐压值。

0
回复
谢厚林
LV.12
8
2010-12-17 16:47
@东方2000
是这样的,按照常规设计,一般耐压要取输入电源电压的一倍为好。如果有意识考虑到这一点,绕制变压器时加以调整,可以减小这个倍数,但就不是最佳方案。
这样的规格有点过了。很多都满足三相电就可以了。
0
回复