关于大功率电源浪涌电流抑制

电源功率1500W,输入为三相,输入端电容为1500UF,
一上电空开就跳闸,空开为10A的.
请教,如果要接NTC电阻,是接在三相上还是接在整流后,什么型号的NTC比较合适.
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2007-08-14 10:11
那么大功率最好不用NTC了吧,用MOS吧
0
回复
2007-08-14 10:12
接电容前就可以了.
0
回复
2007-08-14 11:56
@大唐之凤凰小筑
接电容前就可以了.
电源都设计完了,只能加简单的,没办法.
输入是三相的,每一相电流会比较小,应该可行吧??
0
回复