如何避免电池组中出现落后电池

一组电池,16节12V65Ah,使用不到一年就有几块电池出现放电时间严重变短,影响整个电池组的使用,请问这种情况如何避免,如何解决.
是4KVA的UPS使用,处于浮充.
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
hanzhg
LV.2
2
2005-01-01 13:33
希望高手指教.
0
回复
hanzhg
LV.2
3
2005-01-01 13:35
@hanzhg
希望高手指教.
很急的,等.
0
回复
hanzhg
LV.2
4
2005-01-01 13:37
对了,要买一个充电器,是买单节充电的还是整组充电的.
0
回复
abt-bj
LV.9
5
2005-01-02 16:59
@hanzhg
对了,要买一个充电器,是买单节充电的还是整组充电的.
容量下降有2种状态:
1、充电时电压高,放电时电压低.这往往是电池硫化引起的.可以采用脉冲消除硫化的方法.有专门的脉冲消除硫化的仪器.
2、充放电电池电压都低,可以采用12V充电进行补足充电.抬高这个落后电池电压会好很多.