我是新手,无意找到这个论坛,学习中,现在有个问题想问大家,关于测试漏电流我始终有点迷惑,
接觸電流 Peak值量測方法:
1. 將示波器之Probe接至根據标准60950 D.1 做成之測試治具U2端, 將治具的A端固定接于EUT(Equipment Under Test)之L(或N)線上, 用兩PIN之電源軟線將EUT接至AC Source; 待Power Supply穩定后, 用治具的B端去接觸EUT上任一可能被使用者觸摸的到的點, 包括輸出端子, 讀取並記錄示波器上最大之電壓值(Peak值) U2.
2. 倒換電源軟線接至AC Source上之方向(即將L, N位置調換), 重復1之測試, 讀取並記錄示波器上最大之電壓值(Peak值) U2.
3 .根據公式: Touch Current I(A) = U2 / 500 計算出最大接觸電流值
这种测试方式对吗?为什么要使用2PIN插头?
漏电流的测试方法
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@annyjin
barry,你能回答我吗?谢谢!
我发表一点我的看法.
你的测试方法不够完善.
引用别人的帖来回答你.
kevin1946 等级: 论坛积分:348 发贴数:418 第5贴 2007-06-28 15:04
2)对于漏电流的测试网络,在iec60950中给出了2种网络,参照附录D,是可以替代的.
测试漏电流一般分为两部分,一部分是L、N到可接触外壳的漏电流,该外壳本来是应该接地的,这部分漏电流的形成主要是L、N对地之间的Y电容和L、N对地的分布电容.
另外部分漏电流,也成为接触电流,指L、N对可接触电路的(主要是SELV或LCC),这部分漏电流的形成主要是原副边的Y电容和原副边间的分布电容(主要存在隔离变压器中)
具体的接法和测试方法可参考Figure-5A 和clause 5的相关章节.
你的测试方法不够完善.
引用别人的帖来回答你.
@hongyuan888
我发表一点我的看法.你的测试方法不够完善.引用别人的帖来回答你. kevin1946 等级:论坛积分:348 发贴数:418 第5贴 2007-06-2815:04 2)对于漏电流的测试网络,在iec60950中给出了2种网络,参照附录D,是可以替代的.测试漏电流一般分为两部分,一部分是L、N到可接触外壳的漏电流,该外壳本来是应该接地的,这部分漏电流的形成主要是L、N对地之间的Y电容和L、N对地的分布电容.另外部分漏电流,也成为接触电流,指L、N对可接触电路的(主要是SELV或LCC),这部分漏电流的形成主要是原副边的Y电容和原副边间的分布电容(主要存在隔离变压器中)具体的接法和测试方法可参考Figure-5A和clause5的相关章节.
谢谢hongyuan!
0
回复
提示
@annyjin
谢谢barry,搞清楚了.再轻轻的问一个问题,在做LCC测试时候,如果当输出地已经和PE相连了,这个时候做测试是不是要先将输出地floating,再测试,如果这种做法正确,那是为什么?依据是什么?谢谢
测试要先将输出地floating,再测试. 这种做法是正确的...
以下引自EN 60950-1-2006 clause 2.4.2
2.4.2 Limit values
For frequencies not exceeding 1 kHz, the steady-state current drawn through a non-inductive resistor of 2 000 Ω ± 10 % connected between any two parts of a LIMITED CURRENT CIRCUIT, or between any such part and earth (see 1.4.9), shall not exceed 0,7 mA peak, or 2 mA d.c.
如果不将输出地floating,那么输出会旁路一部分电流,使测得的电流值偏小...
测试要先将输出地floating,再测试.这种做法是正确的...以下引自EN60950-1-2006clause2.4.22.4.2LimitvaluesForfrequenciesnotexceeding1kHz,thesteady-statecurrentdrawnthroughanon-inductiveresistorof2000Ω±10%connectedbetweenanytwopartsofaLIMITEDCURRENTCIRCUIT,orbetweenanysuchpartandearth(see1.4.9),shallnotexceed0,7mApeak,or2mAd.c.如果不将输出地floating,那么输出会旁路一部分电流,使测得的电流值偏小...
请问被测物是笔记本,在不带adapter的情况下,漏电流时该如何测?是否按Figure-5A,只测关于通信网络的接触电流?
0
回复
提示