关于"山特TG500 UPS "的问题
关于"山特TG500 UPS "的问题
先说明一下我是菜鸟一个,因常停电买了一个山特TG500 UPS想与车载电瓶一起使用,但是每次负载(200w)十多分钟后,UPS自动鸣叫关机,但是立即再开机又可工作十多分钟,反复如此,请问高手们,这是什么原因,有办法改动吗
全部回复(12)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
mypower
LV.6
2
2005-01-09 11:56
TG500为后备式短效UPS,待机时内部软件设好了最长放电时间,如果你用车载大电池反复开机很有可能损坏UPS,如果你想长期工作,必须购买长效UPS,当然价格相差很大.这种UPS提供专门的外挂电池接口
0
回复
提示
洞庭月
LV.1
3
2005-01-09 13:07
@mypower
TG500为后备式短效UPS,待机时内部软件设好了最长放电时间,如果你用车载大电池反复开机很有可能损坏UPS,如果你想长期工作,必须购买长效UPS,当然价格相差很大.这种UPS提供专门的外挂电池接口
难道就没有办法改电路吗
0
回复
提示
goodups
LV.3
4
2005-01-14 12:30
@洞庭月
难道就没有办法改电路吗
内部CPU程序设定的,改电路解决不了
0
回复
提示
mypower
LV.6
5
2005-01-16 12:29
@洞庭月
难道就没有办法改电路吗
可以改变,但是硬件根本就承受不了长时间放电
0
回复
提示
海魂
LV.5
6
2005-01-17 13:12
山特的后备UPS是用软件设置了关机时间,不能做长延时使用.
0
回复
提示
文心雕龙
LV.1
7
2005-08-28 02:22
@海魂
山特的后备UPS是用软件设置了关机时间,不能做长延时使用.
试一下换个慢的晶体
0
回复
提示
文心雕龙
LV.1
8
2005-08-28 02:24
@mypower
可以改变,但是硬件根本就承受不了长时间放电
你难道就不可以说出来?!!!!
烧毁UPS是我们自己的事!!!!不就是为了玩玩吗!!!
0
回复
提示
yuwei1
LV.1
9
2005-09-18 12:21
@文心雕龙
试一下换个慢的晶体
haha
0
回复
提示
蜗牛119
LV.1
10
2006-03-19 09:28
你可以试试给微处理器一个极短的虚假市电来电信号,看看能否使计时器清零.当然要考虑这期间的动作延迟时间.
wql1975提供的资料里面有TG1000可作参考.http://bbs.dianyuan.com/topic/63542
0
回复
提示
bove
LV.3
11
2006-07-24 14:37
我找到了一个办法,我发现长按TG500的开关键,UPS就一直在工作,所以我直接将开关的两个脚短路,问题就解决了.
0
回复
提示
sk980
LV.1
12
2009-05-26 19:35
@bove
我找到了一个办法,我发现长按TG500的开关键,UPS就一直在工作,所以我直接将开关的两个脚短路,问题就解决了.
需要改山特TG500的可以找我,我帮你改成长时间工作的,连续工作50分钟没有问题,外挂蓄电池可以全天工作(带风冷哦),停电照明,上网,吹电风扇不在话下,需要就加我QQ:641984149 注明:电源
例如:实际用12V/7A蓄电池带220V/38W电风扇工作120分钟没有问题,本人亲自测过!
0
回复
提示
竹竿
LV.3
13
2009-05-26 22:38
@文心雕龙
试一下换个慢的晶体
哈哈!有意思.不装晶振是不是就不停啦!那把晶振短路了不就行了.