• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

问一个弱弱的安规问题,请高手们帮忙

我的机器做CE,输入一次侧是220V市电,二次侧是安全电压,人可以触碰到,请问我再lay板时,一二次侧要达到怎样的绝缘距离?是要双重绝缘吗?请问空气间隙要达到多少?爬电距离又要达到多少? 谢谢大家帮忙
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2007-11-12 08:40
你好,一次测和二次测之间的爬电距离=5mm,间隙距离=4mm,要求是双重绝缘!
0
回复
iec60950
LV.6
3
2007-11-15 09:00
视产品标准和是否有PFC 类升压电路而定.
0
回复
neal
LV.2
4
2007-11-15 19:54
@
你好,一次测和二次测之间的爬电距离=5mm,间隙距离=4mm,要求是双重绝缘!
谢谢!
请问电气间隙也要4mm吗?
0
回复
neal
LV.2
5
2007-11-15 19:57
@iec60950
视产品标准和是否有PFC类升压电路而定.
我有两款机,一款是有PFC的,四百伏BUS,另一款没有
请问有PFC的要求是多宽的距离啊?
0
回复
2007-11-15 20:08
1. 首先要弄清楚, 你的产品是什么产品或给什么产品供电, 这涉及到用什么标准,

2. 做CE 肯定要包含230V 电压, 而测试工作电压时是与额定电压有关的, 一定不是基于220V 电压.

3. 如果次级可触摸, 则初次级间要求加强绝缘, 如果工作电压不超过250V则有好几本标准的要求都是爬电距离是5 mm, 医疗电源要求8 mm.
4. 如果工作电压超过250V,则要求还要高一点
0
回复