高频变压器,直,交流偏压电感器设计

从事变压器公司品质管理.工程设计六年,各位同行如有关于设计问题不懂,在下可以给予请教.谢谢.
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
lu7617
LV.1
2
2007-11-17 00:24
你好,我的环形磁芯变压器在开关电源中工作满负何时(500W左右)发热量大,有什么好的解决方案,谢谢
0
回复
cwhuang
LV.3
3
2007-11-20 14:22
@lu7617
你好,我的环形磁芯变压器在开关电源中工作满负何时(500W左右)发热量大,有什么好的解决方案,谢谢[图片]
你好!你的CORE材质是何材质?Bw值是多少?你的输入电流是多少?从你所描述的问题来看,有存在两种可能,第一:功率损耗过大(铜损或铜损).第二:Bw值过小,造成超电磁转换超负荷.
0
回复
2008-10-31 15:31
顶一个!请多多赐教
0
回复