电感镇流器启动(无启辉器)

最近做了一应急照明产品(8W带电感镇流器),原为铁壳,只要外壳接地,启动性能很好,但后来全用了胶壳,开关时,有时启动有时启动不了,请教各位专家,可有良策???1106616935.doc之前已通过认证,这是买出欧洲的产品!
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
klin_wu
LV.2
2
2005-01-25 10:25
真可怜,无人回应,是否关机过年了?
0
回复
manbu
LV.4
3
2005-01-25 11:08
@klin_wu
真可怜,无人回应,是否关机过年了?
先减小L1试试看.
0
回复
2005-01-25 14:05
这根本就是一个直流电子镇流器,那里是电感镇流器.
0
回复
engineer
LV.6
5
2005-01-25 14:15
@manbu
先减小L1试试看.
思路正确!但应适当增大.
0
回复
klin_wu
LV.2
6
2005-01-27 14:18
@terry.feng
这根本就是一个直流电子镇流器,那里是电感镇流器.
只说对了一半,哪是电感镇流器与直流电子镇流器合并在一起的,可按正常电感镇流器支架用,(直流电子镇流器只作应急照明用,当突然停电时启动,此部分没问题)电感镇流器是铁片的,用EI43的,但无需启辉器的,用铁壳接地时,开关时灯管启动正常,但若用胶壳,则开关时,不是每次都能启动.