山特C6KS故障求助

本人维修一台山特C6KS(2002年8月产),现象:电池开机后,正负BUS电压升到118V左右,UPS即报警,55%-75%灯和故障灯亮,检查功率板没有明显元件损坏,请教高人指点,不胜感激.
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
yang1188
LV.2
2
2007-12-26 09:44
查哈逆变电路部分.
0
回复
2007-12-29 10:31
@yang1188
查哈逆变电路部分.
用市电正常吗?
0
回复
ahhejun
LV.2
4
2007-12-30 21:28
@瑞鑫电子
用市电正常吗?
你好,用市电也不正常,现已经解决了,多谢各位
0
回复
2007-12-31 20:21
@ahhejun
你好,用市电也不正常,现已经解决了,多谢各位
什么地方坏了?
0
回复
ahhejun
LV.2
6
2008-01-03 13:01
@瑞鑫电子
什么地方坏了?
是BUS 电压部分
0
回复
dz080106
LV.2
7
2017-02-19 11:52
我这边也有同样的机器,想请教一下具体哪里坏了?
0
回复