关于三相电源缺相保护电路

1、我的电路如附件;
2、工作原理,当A/B相中任一相缺相时,光藕不吸合,单片机引脚检测不到高电平进入保护状态;
3、问题点:当电机运转过程中,输入电源再缺相,因电机还有返回电压从继电器的常开触点加入光藕,这样,光藕照样可以吸合,无法保护;
4、当输入电源缺相时,从电机侧返回的电压约90V,我有试过加大R1/R2的阻值,但加太大时,电机没上电时光藕都吸合不了,电阻太小时电机返回的电压还会使光藕吸合;
5、哪位高手有办法的请回帮忙分析一下;

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
scudcn
LV.2
2
2007-12-26 09:47
没传成,再传一次 1639631198633651.sch
0
回复
wh000876
LV.3
3
2008-01-13 22:19
建意你在电机缺相侦测点,加入TL431当电压高于某个点(比如:国内相线电压在180V)时让431导通光耦,这样就不会出现光耦误动作了
0
回复
周挺巧
LV.7
4
2008-05-22 15:47
@wh000876
建意你在电机缺相侦测点,加入TL431当电压高于某个点(比如:国内相线电压在180V)时让431导通光耦,这样就不会出现光耦误动作了
断相保护取电压信号不理想
最好取电流信号
0
回复
2008-06-23 15:46
@周挺巧
断相保护取电压信号不理想最好取电流信号
请教怎么检测,谢谢高手指点
0
回复
周挺巧
LV.7
6
2008-06-24 09:03
@有朋自远方来
请教怎么检测,谢谢高手指点
用电流互感器取样
我是做电机保护器的
0