0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
RLC测量仪测量变压器原副边电感的原理
RLC测量仪测量变压器原副边电感的原理
请教各位高手:用RLC测量仪测量变压器原边电感时,将副边各绕组开路,原边绕级接在测量仪的两端,此时测的便是原边电感值,而副边各绕组短路时,此时测的便是原边对副边的漏感.请问这样做的原理是什么啊?开路时测的的电感值中包括漏感吗?希望各位大虾帮忙分析一下,不胜感激!
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
lfjxy1985
LV.2
2
2008-01-09 22:54
继续等待
0
回复
提示
desolate
LV.4
3
2008-01-10 00:57
@lfjxy1985
继续等待
这个只要看以下变压器的等效图就知道了;变压器可以等效为一个漏感和励磁电感的串联,励磁电感和一个理想变压器并联,因此开路时测得时漏感和励磁电感的和;副边短路时,相当于把原边励磁电感短路,测得便是漏感,这种测试方法是忽略了副边漏感时才是这样的,考虑副边漏感更复杂些
0
回复
提示
zincyeeric
LV.4
4
2008-01-10 08:37
@desolate
这个只要看以下变压器的等效图就知道了;变压器可以等效为一个漏感和励磁电感的串联,励磁电感和一个理想变压器并联,因此开路时测得时漏感和励磁电感的和;副边短路时,相当于把原边励磁电感短路,测得便是漏感,这种测试方法是忽略了副边漏感时才是这样的,考虑副边漏感更复杂些
学习了!
0
回复
提示
lfjxy1985
LV.2
5
2008-04-11 19:45
@desolate
这个只要看以下变压器的等效图就知道了;变压器可以等效为一个漏感和励磁电感的串联,励磁电感和一个理想变压器并联,因此开路时测得时漏感和励磁电感的和;副边短路时,相当于把原边励磁电感短路,测得便是漏感,这种测试方法是忽略了副边漏感时才是这样的,考虑副边漏感更复杂些
多谢你的回复!学习了.^_^
0
回复
提示
工程师都在看
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
精华推荐
换一换
立
即
发
帖