Line Filter打高压
Line Filter打高压
一款高频变压器,它相当于个line filter.单体打高压.工作在250Vac时,打1800V.工作在300Vac时,初级coil 到 次级coil打3600Vac,那么初级coil 到 core以及次级coil到core应该打多少V呢?(没有用三层绝缘线)
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
courtney
LV.2
2
2008-01-10 13:46
沒有使用3層絕緣線的話,那可能core視作free body,如此的話pri-core與sec-core均要達到basic insulation要求,所以應該是都要打1800Vac